1-трубная система отопления имеет большее сопротивление по сравнению с 2-трубной системой, при прочих равных условиях. В этом можно убедиться, например, при расчёте обоих вариантов отопления здания. 
Вопрос: а сколько ЭНЕРГИИ тратится на преодоление большего сопротивления системы? 
Как рассчитать в кВтч, в рублях? По каким формулам?
 
 
 
 
  Может так:
Гидравлическая мощность насоса(Вт)=Q*H*Ro*g
Расход [Q]=m3/c; Напор [Н]=m; Ro=[кг/м3]; g=[м/с2]
 
 
 
 
  Цитата(OVKT @ Feb 18 2007, 00:27 )
Вопрос: а сколько ЭНЕРГИИ тратится на преодоление большего сопротивления системы?
 Можно еще проще:
Посмотрите мощность насосов (электрическую) в 1 и 2 варианте. Все станет понятно. 
  
 
 
 
  да, по насосам сравните - при одинаковом расходе - различные перепады - разные насосы. Для однотрубки они мощнее и поэтому чуть дороже.
 возьмите разницу рабочих мощностей насосов (рабочая точка насоса, отличается от номинальной мощности в сторону уменьшения!) в кВт, умножайте на время работы отопления в год (5100 часов) и на цену энергии (1,6 руб за кВт для промышленности). Результат не впечатлит.
 
 
   