Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел Logano S825L-1900
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Student23
Здравствуйте. На котельной для гвс установлен котел Logano S825l-1900 (Австрия). Котлу 8 лет. Началось потихоньку течь дымогарные трубы. По паспорту установлены трубы 48,3х2,9мм. Написал служебку, снабжение нашли БШГД котловая 48х4мм, ст.20. Инженер РНР не рекомендует закупать трубу такой толщины. Расход газа увеличится, чтобы прогреть и т.д. Вопрос: послушать инженера РНР? измениться ли режим работы котла?
Снабжение говорит, что таких труб нет.
Галиев
В каких местах начали течь дымогарные трубы? Если по сварке с трубной доской, то их не менять, а проварить по новой надо. На расход газа утолщение если и повлияет, то на 0,1%. На расход газа очень сильно влияет отсутствие завихрителей-турбулизаторов в дымогарных трубах и отложения на поверхностях нагрева сажи с одной стороны, и накипи с другой.
Student23
Со стороны трубной доски, мы зачищаем и провариваем. Потекли внутри. Приварили заглушки. ХВП работает хорошо, по результатом лаборатории. Анализы берем два раза в неделю. Завихрителей в дымогарных трубах нет, в другой котельной стоят итальянские котлы там есть. А так трубы керхером моем.
Я так понял, что сильно не изменится работа котла, 0,1% это ерунда. Можно ставить.
Галиев
Ставьте завихрители обязательно! Какая температура уходящих газов? Моете трубы от сажи?
tiptop
Цитата(Галиев @ 13.5.2021, 12:15) *
Ставьте завихрители обязательно!


Цитата
При возникновении тошноты и головокружения, следует немедленно прекратить чтение и принять 50 грамм спирта или другого крепкого напитка.

Чтение прекратил. Ищу что-нибудь покрепче спирта...