oleg-gbi2@yandex.ru
28.5.2021, 7:35
Добрый день! По не знанию была удержана более 10 сек. кнопка дистанционного сброса блокировки на автомате горения LFL 1.333!!! Вскрытие автомата показало выгорание катушки реле, с донора данная катушка была заменена! После сборки, установки и включения автомат отсчитывает время (колесо вращается), но ничего не происходит! Подскажите что еще нужно заменить???? Или ничего не отремонтируешь и только покупать новый !?????
Что значит ничего не происходит? Концевики не замыкаются?
Кстати, насколько помню, одно из реле - бистабильное. Именно оно фиксирует факт аварии при отключении питания. Вы при замене не ошиблись?
oleg-gbi2@yandex.ru
28.5.2021, 14:26
С реле не ошиблись! Оно там одно с фиксацией. Устанавливаем в горелку, нажимаем кнопку пуск, начинает вращаться механизм в автомате горения, подается напряжение с автомата горения на заслонку воздушную (она двигается: открывается и закрывается) и все, пуск не происходит! Механизм автомата горения делает полный круг и возвращается в положение ошибки "Нет пуска". На датчиках газа напряжение не появляется с автомата горения! Наверно еще что то сгорело???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.