Nastyxa
Добрый день уважаемые специалисты. Помогите разобраться. У нас на сервисе гидпроузем, в результате очередных работ выявилась потребности замены часть воздуховодов в СЕТ и ЦЕМ штольнях, т.е требуется заменить ржавые прогнившие куски на новые. На данный момент том стоят прямошовные воздуховоды из ОЦ стали толщиной 1мм на фланцевом соединении, длинной 1,25 м штука. в штольнях большая влажность (98%) плюс незначительное скапливание газов. По результатам тендера выиграла компания кторая привезла на замену обычные спирально навивные воздуховоды из ОЦ в лучшем случае 0,7 мм длинной по 3 м шт и соединяют их на ниппеле. Заказчик просит нас написать служебку, насколько вообще возможна такая замена и чем это может быть чревато. И допустимо ли вообще совмещение в одной сети в хаотичном порядке этих двух видов воздуховодов и соединений. Заранее благодарна за помощь.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
часть воздуховодов в СЕТ и ЦЕМ штольнях
Что такое СЕТ и ЦЕМ?

И надо смотреть техническое задание, на основании которого проводился тендер - что там написано о самих воздуховодах и о толщине.

Цитата
в штольнях большая влажность (98%)

При таких условиях, любой воздуховод будет расходником.
Но оцинкованное покрытие служит дополнительным мероприятием от коррозии.

Цитата
И допустимо ли вообще совмещение в одной сети в хаотичном порядке этих двух видов воздуховодов и соединений.

А заменяемые воздуховоды - круглого или прямоугольного сечения?
Nastyxa
Эти штольни это эксплуатационные тоннели по дамбой водохранилища, СЕТ и ЦЕМ это больше внутреннее название их. В штольнях по полу и стенам течет вода. Воздуховоды все круглые. Тендер был символический, кто по цене был интереснее с тем и заключили договор в КП особо не разбирались, хотя мы предупреждали что цена подозрительно низкая и надо бы разобраться за счет чего. Но получилось как получилось. Теперь нужно понять насколько все это имеет место быть и будет ли работать либо чем чревата такая замена.
Сергей Автокадов
Обычно при розыгрыше в ТЗ прописывают все характеристики, которым должена соответствовать Ваша система. А если у Вас такие специальные условия (высокая влажность), то тем более. Неужели при составлении ТЗ ничего не прописали кроме суммы?
Skaramush
Диаметры воздуховодов и расходы какие по воздуховодам?
Nastyxa
Расход примерно 12000 м3/ч сечение от 500 до 800
Skaramush
Если 0,7, то в требования СП60 попадают. Вопрос дальше по требованиям к плотности и обеспечению оной.
Зольников Михаил
Как уже писал выше, в таких условиях эксплуатации любой воздуховод будет расходником.
Не думаю, что сильно страшно, если воздуховоды будут оцинкованные, если через несколько лет они все равно пойдут под замену.
Как-то фотографировал воздуховоды, обслуживающие бассейн - думаю, у Вас так же.

Skaramush правильно спросил про расходы и сечения - сечения и толщина металла должны соответствовать СП 60.13330.2016, приложению К (диаметр от 500 мм до 800 мм - толщина металла 0,7 мм
Nastyxa
А по поводу того что будут соединять спиру 0,7мм на ниппеле с прямошовными 1мм на фланце практически через один это ничего, никаких последствий не будет?

Цитата(Сергей Автокадов @ 8.6.2021, 13:42) *
Обычно при розыгрыше в ТЗ прописывают все характеристики, которым должена соответствовать Ваша система. А если у Вас такие специальные условия (высокая влажность), то тем более. Неужели при составлении ТЗ ничего не прописали кроме суммы?


Не могу сейчас сказать, было ТЗ или просто приезжали на объект смотрели фронт работ делали КП и все, может на основании нашей служебки давали КП. Не знаю.
Skaramush
Ниппели есть разные. Соединить с прямошовным, чисто технически, не проблема. Вопрос в качестве исполнителей. А то, по Вашему описанию, предположить можно и выполнение зиги на торце...
zaharov63
Цитата(Nastyxa @ 8.6.2021, 12:37) *
На данный момент том стоят прямошовные воздуховоды из ОЦ стали толщиной 1мм на фланцевом соединении, длинной 1,25 м штука. в штольнях большая влажность (98%) плюс незначительное скапливание газов. По результатам тендера выиграла компания кторая привезла на замену обычные спирально навивные воздуховоды из ОЦ в лучшем случае 0,7 мм длинной по 3 м шт и соединяют их на ниппеле. Заказчик просит нас написать служебку, насколько вообще возможна такая замена и чем это может быть чревато. И допустимо ли вообще совмещение в одной сети в хаотичном порядке этих двух видов воздуховодов и соединений. Заранее благодарна за помощь.


Можно сослаться на СП 73.13330.2016
6.5.2 Участки воздуховодов, на которых возможно выпадение росы из транспортируемой влажной среды, следует прокладывать с уклоном 0,01 - 0,015 в сторону дренирующих устройств. На таких участках следует использовать прямошовные воздуховоды. Воздуховод следует располагать швом вверх.
Или там нет таких условий?

В местах, старый/новый как герметизировать соединение собираются?
Вообще, я бы постарался такую замену не допустить.
vovganmgk
было 800х500 а привезли какой диаметр спиралку, начните с эквивалентного диаметра бодаться это же самое очевидное а дальше и клубок потянется
привезли д.710?
Зольников Михаил
Цитата
было 800х500 а привезли какой диаметр спиралку

немного не так. ТС, в сообщении №6, написала:
Цитата
сечение от 500 до 800