kaktuz32
Доброго времени суток.
Хотел бы спросить знающих людей, можно ли использовать моноблочные адиабатные увлажнители в помещениях ЦОД и серверных (с прямым подводом воды)?
Сталкивался ли кто нибудь с таким? Каковы риски (выпадение конденсата и т.д.)
(помещение серверной маленькое, прецизионники не помещаются, поэтому всерьез рассматривается вариант охлаждения канальными кондиционерами и
увлажнение моноблочными адиабатными установками)
Hrenogubka
Сначала слить конденсат в дренаж, а потом добавить влаги в помещение?
Я правильно понимаю?
jota
Малая серверная без вентиляции - серверу наружный воздух ненужен. Поэтому влажность воздуха практически постоянная. Хотите увлажнить - поставьте открытую банку с водой.
kaktuz32
Цитата(Hrenogubka @ 9.6.2021, 21:34) *
Сначала слить конденсат в дренаж, а потом добавить влаги в помещение?
Я правильно понимаю?


Да.


kaktuz32
Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:39) *
Малая серверная без вентиляции - серверу наружный воздух ненужен. Поэтому влажность воздуха практически постоянная. Хотите увлажнить - поставьте открытую банку с водой.


Если кондиционеры забирают влажность из воздуха и сливают ее в дренаж, то как она может быть постоянной?
В помещениях ЦОД запрещается устанавливать емкости с открытым зеркалом воды. Даже отопление идет с помощью электрических конвекторов.
jota
Да, если начальная Т 18*С и влажность 50%, то будет конденсат пока не установится равновесие где-то 30% при Т 20*С и потом конденсата не будет.
Alex2001
Цитата(jota @ 10.6.2021, 15:27) *
Да, если начальная Т 18*С и влажность 50%, то будет конденсат пока не установится равновесие где-то 30% при Т 20*С и потом конденсата не будет.


Сплит системы (бытовые) и прецизионники имеют разные параметры при конденсации влаги.
jota
Зависит от типа фреона и давления в системе, но температура поверхности испарителя несильно отличается.
kaktuz32
Понял. Спасибо.
Alex2001
Цитата(jota @ 10.6.2021, 17:37) *
Зависит от типа фреона и давления в системе, но температура поверхности испарителя несильно отличается.


Расход воздуха отличается сильно.
Skaramush
И что? От этого кубометр воздуха при 20 градусов станет весить 2 кг?