cslbox
Добрый день! есть частотник frenic 5000 g11.управляет промышленной стиралкой. проблема в том, что заблокирована возможность редактирования параметров. исходя из мануала. за это отвечает параметр 19(назначается на клемы Х1-Х9) на фунциональном разьеме. и по идее для разблокировки нужно замкнут соответствующую клему для разблокировки параметров(в моем случае параметр 19 висит на клеме Х5). но эта история не прокатывает. мониторинг контактов показывает что контакт замкнут. но параметры по прежнему не доступны для редактирования (No signal we) может кто сталкивался с этой функцией?как ее отключить
yozik
Цитата(cslbox @ 6.7.2021, 14:27) *
для разблокировки нужно замкнут соответствующую клему для разблокировки параметров

А еще параметр F00 в "0 : The data can be changed."
cslbox
клема замкнута. I/O монитор показывает состояние клемы. но по прежему нет возможности ни изменить E5 c 19 на ноль ни изменить F00 .все под звездочкой и пишет no signal we.уже всю голову сломал. мануал перечитал вдоль и поперек. причем таких частотников несколько где параметры разблокировать не получается
yozik
Попробуйте через RS-485
вот вроде программа
ну или им вопрос задайте
cslbox
Цитата(yozik @ 6.7.2021, 18:03) *
Попробуйте через RS-485
вот вроде программа
ну или им вопрос задайте

Большое спасибо за ссылку! все получилось!
ufito
Цитата(cslbox @ 9.7.2021, 12:57) *
Большое спасибо за ссылку! все получилось!

Добрый день, подскажите пожалуйста, как у вас получилось победить эту проблему? Сейчас над этим же голову ломаю.