Коллеги, всем добрый день.
Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой:
показания датчика температуры с выходом 4..20мА на входе контроллера (WAGO) постоянно резко скачут. с 15,5 до 17мА (значение в этом диапазоне меняется 3-4 раза в секунду), в пересчете значение меняется с 21 до 28 С.
При этом, при проверке значения мультиметром (UNI-T UTM1181A) значение тока достаточно стабильное 16,07-16,1 мА.
Контроллер и датчик запитаны с одного БП, заземление "-" БП ничего не меняет.
Неужели мультиметр так сильно усредняет показания и сглаживает помехи?