Loofos
Добрый день.
Половина этажа в здании занимает раздевалка спецодежды с душевыми , вторую половину офисные помещения. Подскажите, могу ли я объединить приточную систему для этих помещений?
ИОВ
Если количество смен для раздевалки более 1, то это нецелесообразно.
Офисы, как правило, работают в одну смену. И зачастую вообще не совпадают по времени хотя бы с одной из смен предприятия.
Loofos
На офисы приходится около 10% от всего притока, поэтому с экономической точки зрения их выгоднее прицепить на общий приток. Вопрос не запрещено ли так делать? Не могу найти такой информации. У нас же что не запрещено, то разрешено, но вдруг я просто плохо ищу))
ast
Цитата(Loofos @ 27.7.2021, 10:45) *
Добрый день.
Половина этажа в здании занимает раздевалка спецодежды с душевыми , вторую половину офисные помещения. Подскажите, могу ли я объединить приточную систему для этих помещений?

Я всегда объединяю, но ставлю на ответвление электродогрев. Даже если не используется в течение дня, то пусть проветривается.
ИОВ
Цитата(Loofos @ 27.7.2021, 11:22) *
На офисы приходится около 10% от всего притока, поэтому с экономической точки зрения их выгоднее прицепить на общий приток. Вопрос не запрещено ли так делать? Не могу найти такой информации. У нас же что не запрещено, то разрешено, но вдруг я просто плохо ищу))

Вы вообще не искали. thumbdown.gif
СП 60.1330.2016
Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
...
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

СП 60.13330.2020
Цитата
7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах
одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной
пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых
зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и
складских помещений для следующих групп помещений:
...
б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и
административно-бытовых или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);
Loofos
Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 15:24) *
Вы вообще не искали. thumbdown.gif
СП 60.1330.2016

СП 60.13330.2020


Очень мощное заявление, но в корне неверное))
А за ответ большое спасибо clap.gif