Цитата(Loofos @ 27.7.2021, 11:22)

На офисы приходится около 10% от всего притока, поэтому с экономической точки зрения их выгоднее прицепить на общий приток. Вопрос не запрещено ли так делать? Не могу найти такой информации. У нас же что не запрещено, то разрешено, но вдруг я просто плохо ищу))
Вы вообще не искали.
СП 60.1330.2016Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
...
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
СП 60.13330.2020Цитата
7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах
одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной
пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых
зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и
складских помещений для следующих групп помещений:
...
б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и
административно-бытовых или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);