Здравствуйте! Помогите разобраться с расходом по обводной линии. У меня перед резервуаром стоит разделительная камера, из резервуара насосами подается на очистные.

Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой.

Объем резервуара считал по формуле Wоч=10 • hа • Ψmid • F = 10 • 6 • 0,695 • 58,951 = 2458,257 м3.

Qlim = 2045,857 л/с.

Где-то видел что расход идущий на обводную линию можно посчитать по формуле Qобв = Qr - Qlim, получается что на обводную линию идет Qобв = 3984,299 - 2045,857 = 1938,442 л/с.

Верны ли мои рассуждения?
nagger
Человек я темный: Qlim откуда берут?
vaganas
Цитата(nagger @ 16.9.2021, 16:13) *
Человек я темный: Qlim откуда берут?


Я считал по Водгео, 2015 г. Формула 20.
ViC
Цитата(nagger @ 16.9.2021, 15:13) *
Человек я темный: Qlim откуда берут?

Оттуда же, откуда и Qr. Из Рекомендаций Водгео.

Расход Qlim и Qобв определять пока не приходилось, но формула Qобв = Qr - Qlim выглядит правдоподобно.

Вопрос по расходу Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой. А чего так много то?
vaganas
Цитата
Расход Qlim и Qобв определять пока не приходилось, но формула Qобв = Qr - Qlim выглядит правдоподобно.

Вопрос по расходу Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой. А чего так много то?


Площадь большая - 58,951 Га (из них 41,2657 Га - твердые покрытия, 17,6853 Га - газон)
ViC
Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:28) *
Площадь большая - 58,951 Га (из них 41,2657 Га - твердые покрытия, 17,6853 Га - газон)

Да, спасибо, уже увидела. Внушительно, однако.

nagger
Общесплавная канализация?
ViC
Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 13:43) *
Верны ли мои рассуждения?

В примере расчета ссылка идет на Приложение 7 старого издания Рекомендаций за 2006 год.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vaganas
Цитата(nagger @ 16.9.2021, 16:44) *
Общесплавная канализация?


Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток
vaganas
Цитата(ViC @ 16.9.2021, 16:51) *
В примере расчета ссылка идет на Приложение 7 старого издания Рекомендаций за 2006 год.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Посчитал по "Схема регулирования расхода дождевых сточных вод по объему (схема регулирования 1) приведена на рис. 1."

Вот что получилось Wоч = 2499,08 м3, Qсбр.об = 1071,5 л/с это при Трег.об = 20 мин.

Тогда получается получается на обводную линию идет 1071,5 л/с, а в акк. резервуар Qr - Qсбр.об = 3984,299 - 1071,5 = 2912,799 л/с.

Что-то у меня сомнения какие-то...может кто-то считал расход на обводную линию?
speleos
Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:52) *
Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток

Чечевичкин. Пособие по проектированию ливневки на фильтрах фопс.
Там отлично описано все это разделение. И живые примеры также.

Я давно все эти переливы и аккумуляции через гидравлику решаю, формулы водгео не нравятся.
nagger
Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:52) *
Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток

Смотрю lim в водгео, вижу только для общесплавной.

Цитата(speleos @ 16.9.2021, 16:40) *
Чечевичкин. Пособие по проектированию ливневки на фильтрах фопс.
Там отлично описано все это разделение. И живые примеры также.
Я давно все эти переливы и аккумуляции через гидравлику решаю, формулы водгео не нравятся.

Про байпасы не нашёл там.
Моделировать - оно дело-то хорошее.
SV_vrn
очень сомнительная цифра hа=0,695мм? мм?
обратите внимание на размерности формулы.
скорее всего 6,95 или 69,5
vaganas
Цитата(SV_vrn @ 17.9.2021, 9:39) *
очень сомнительная цифра hа=0,695мм? мм?
обратите внимание на размерности формулы.
скорее всего 6,95 или 69,5


Все правильно у меня.

ha = 6 мм, а Ψmid = 0,695. Посмотрите формулу внимательнее.
speleos
Цитата(nagger @ 16.9.2021, 18:39) *
Про байпасы не нашёл там.
Моделировать - оно дело-то хорошее.



Во цитата из оглавления:

6. Обустройство очимтных сооружений.
6,1 Без байпаса
6,2 С байпасом внутри колодца
6,3С вынесеным байпасом
6,4 С байпасом и аккумулирующим резервуаром

.... а вообще книжка Чечевичкина хорошая.
nagger
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 9:41) *
Во цитата из оглавления:
... а вообще книжка Чечевичкина хорошая.

Нет параметров байпаса: диаметр, расход и т.п.
Книжка хорошая (только шрифт дурацкий, ocr не работает и поиска нет).

Цитата(nagger @ 17.9.2021, 10:52) *
Не нашел расчетов параметров байпаса: диаметр, расход и т.п.
Книжка хорошая (только шрифт дурацкий, ocr не работает и поиска нет).

Водяной
Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 13:43) *
Здравствуйте! Помогите разобраться с расходом по обводной линии. У меня перед резервуаром стоит разделительная камера, из резервуара насосами подается на очистные.

Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой.

Объем резервуара считал по формуле Wоч=10 • hа • Ψmid • F = 10 • 6 • 0,695 • 58,951 = 2458,257 м3.

Qlim = 2045,857 л/с.

Где-то видел что расход идущий на обводную линию можно посчитать по формуле Qобв = Qr - Qlim, получается что на обводную линию идет Qобв = 3984,299 - 2045,857 = 1938,442 л/с.

Верны ли мои рассуждения?

перелив куда идёт?
vaganas
Цитата(Водяной @ 29.9.2021, 12:40) *
перелив куда идёт?


В реку
Водяной
Цитата(vaganas @ 13.10.2021, 14:24) *
В реку

это нормальный вариант. что расход в перелив больше, чем в резервуар, это нормально. могут быть разные соотношения