Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приток воздуха в душевые
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vasenev
Добрый день, товарищи.
Я проектировщик ОВ и возник вопрос при проектировании одного объекта.
Согласно СП 31-112-2007 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены» в таблице кратностей в душевые предусматривается приток +5 и вытяжка -10, а в раздевалки компенсация из душевых и еще -2 в самой раздевалке. Кто-нибудь может мне ответить для чего это так?
1. Неужели необходимо приток подавать +5 именно в душевые? Если подаём +25 градусов, а во время мытья температура больше (чем +25), то получается обдуваем холодным воздухом.
2. Зачем дополнительное удаление из раздевалки?
Поспрашивал товарищей был в ужасе что проходят Госэкспертизу именно с такими решениями. (понятно, что УГЭ не всегда смотрят, что проверяют, но не в этом суть).Я бы хотел для себя разобраться, может действительно что-то не понимаю. И необходимо именно так делать? или может кто-нибудь подскажет как реализовывал проекты с ледовыми аренами.
Заранее спасибо.
ИОВ
Действующим является СП 332.1325800.2017
Vano
Я ставлю канальный электрический нагреватель на ветку раздевалки при душевой.
Vasenev
Это понятно, что нагреватель, просто ну поставлю +25 или +27если подавать воздух в само помещения душевой то при этот воздух будет холоднее чем когда теплая вода льется на человека, что может его застудить.
инж323
а вы точно поняли , что +5 это не температура, а кратность? а чего не волнуете, как при такой разнице давлений из притоков\вытяжки дверь в душевую\из душевой открыть? Никогда на ПНР ДУ не были в зданиях?
ИОВ
Цитата(инж323 @ 11.10.2021, 23:39) *
а вы точно поняли , что +5 это не температура, а кратность?

Это он понял, вот только зачем-то собирается подавать приток прямо на человека под душем newconfus.gif
Цитата(Vasenev @ 30.9.2021, 17:01) *
Если подаём +25 градусов, а во время мытья температура больше (чем +25), то получается обдуваем холодным воздухом.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.