Добрый день.
Есть два потребителя на объекте канатная дорога: туалетный модуль (Т) и кассовый павильон (К). Количество посетителей - неизвестно, режим работы объекта 15-16 часов в день, проходимость 500 чел/ч.
Сделал расчет по методическому пособию "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", отдельно для Т и К.
Количество посетителей взял 5000 на Т и 10 на К из расчета, что на унитаз - 150 чел., писсуар - 75 чел. Но водоканал не принял расчет, сказав выполнить по СП30 без потребителей, только основываясь на количестве приборов.
Вопрос, существует ли такой расчет? Буду признателен, если подскажите пример.
Правильно ли я сделал два расчета на Т и К отдельно, может их надо было учесть в одном?
Верно ли считать модульный туалет и кассовый павильон административными зданиями?