Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой узел из водогазопроводной трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ingener_seb
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).
ingener_seb
Цитата(ingener_seb @ 19.10.2021, 18:59) *
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).


У нас приемщики говорят что есть документ, где швов на трубе не должно быть.
UNikilai
Насколько мне известно нет такого документа, сами тепловые сети в соответствии с СП 124 должны монтироваться из электросварных труб или бесшовных, ну и просто было бы странно вести тепловую сеть, затем делать переход на другой тип трубы и иди дальше, это тогда и расстояние от ввода до этого перехода должно было бы нормироваться
ingener_seb
Цитата(UNikilai @ 19.10.2021, 22:16) *
Насколько мне известно нет такого документа, сами тепловые сети в соответствии с СП 124 должны монтироваться из электросварных труб или бесшовных, ну и просто было бы странно вести тепловую сеть, затем делать переход на другой тип трубы и иди дальше, это тогда и расстояние от ввода до этого перехода должно было бы нормироваться



Дайте пожалуйста ссылку на пункт.
ingener_seb
Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 8:37) *
Дайте пожалуйста ссылку на пункт.




Может по узлам учета где расходомер необходимо ставить бесшовную трубу?
Александр_Кузнецов
Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 11:28) *
Может по узлам учета где расходомер необходимо ставить бесшовную трубу?


Скорее всего да, бесшовную трубу на вставку. Это может быть указано в руководстве по эксплуатации расходомера.
ingener_seb
Может есть документ где разрешено использовать водогазопроводную трубу для И.Т.П или хотя бы для системы отопления?
aas3
Цитата(ingener_seb @ 19.10.2021, 16:59) *
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).

Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.

Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3
ingener_seb
Цитата(aas3 @ 20.10.2021, 14:27) *
Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.

Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3




У нас "Трубопровод из стальных водогазопроводных неоц. труб" ∅88,5х4 ГОСТ 3262-75. Такую трубу можно использовать на ИТП ?
aas3
Цитата(ingener_seb @ 20.10.2021, 12:42) *
У нас "Трубопровод из стальных водогазопроводных неоц. труб" ∅88,5х4 ГОСТ 3262-75. Такую трубу можно использовать на ИТП ?

ИТП в данном случае (отопление, ввод и узел учета, макс. температура ниже 115 гр.С, Ду100) - относится к тепловым сетям, соответственно, согласно п.4.38 СП 41-101-95 трубы в пределах ИТП принимать надо по СП 124.13330.2012 - см. раздел 10. Ваш случай - п.10.2 СП 124, что никак не противоречит СП 41-101-95 приложение 11.

Ответ - по действующим нормам НЕЛЬЗЯ в пределах ИТП использовать ВГП трубу по ГОСТ 3262-75.
ingener_seb
Спасибо
svoroponov
https://www.rts-tender.ru/poisk/svod-pravil/124-13330-2011
Смотрите 10 КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ и там ещё ссылки есть.
Машинист
ВГП труба диаметром больше ду50 - это бред сивой кобылы. Элекстросварныя ГОСТ 10704 либо бесшовная ГОСТ 8732.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.