Цитата(ingener_seb @ 19.10.2021, 16:59)

Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).
Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.
Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3