Артур07
  25.10.2021, 11:05
  
 
  Доброго Дня! Как правильно сбалансировать систему теплоснабжения вентиляции. На входе в вент камеру стоит ручной балансировочный клапан на подаче, далее магистраль тянется до потребителей в количестве 2 вент установок и более. Какой должен быть алгоритм проведения балансировки.
 
 
 
  Артур07
  26.10.2021, 11:08
  
 
  Заниматься буду впервые, может быть есть у кого проверенная методика?
 
 
 
  Neowise
  26.10.2021, 13:31
  
 
  Если один бал. вентиль (на входе см. узла) : открываете 3х клапан на 100% и выставляете балансировочником проектный расход.
Если два бал. вентиля, (один в малом контуре, другой на входе): закрываете 3х клапан и выставляете проектный расход в малом контуре, затем открываете клапан и выставляете проектный расход в основном контуре при этом мерять расход на балансировочнике малого контура.
Начинать  с самого дальнего узла.
 
 
 
  Neowise
  26.10.2021, 14:08
  
 
  По схеме не совсем понятно, 3х клапан установлен  на смешение или на разделение.
 
 
 
 
  3-хходовой клапан на узле смешивания.
 
 
 
 
  Спасибо за совет, по итогам отпишусь!
 
 
 
 
  Еще один вопрос по теме, как быть с первым узлом (фото)?
На обратке и подаче стоят балансировочные клапана, как отрегулировать данный узел?
 
 
 
 
  Узел для П54 ?
Если этот узел, то как в сообщ 3.
 
 
 
 
  Нет, узел от ИТП3 
Балансировочные клапана 071 и 076
 
 
 
  Артур07
  17.11.2021, 11:04
  
 
  В каждой венткамере стоит 
 
 
 
  Neowise
  17.11.2021, 17:31
  
 
  Установить проектный расход теплоносителя двух приточек с открытыми регулирующими клапанами. Сами приточки можно не включать, но надо, чтобы циркуляционные насосы работали.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.