Столкнулся с такой проблемой: имеется жилой дом, квартира на 4 этаже и нет возможности на фасаде разместить наружные блоки, подскажите есть ли оборудование канального типа способное прокачать 11 этажей, примерно 35м вверх для установки наружных блоков на крыше.
AAANTOXA
VRVII (по разнице высот между нар и внутр блоком ограничение 50 м.)
у аналогов тоже самое наверное (МЕ и тд)
Skaramush
Только примерно 4 петли понадобится, чтобы компрессор без масла не оставить.
MMM
Тогда уж VRV III/ второй они вроде сняли с производства
LordN
Цитата(fobuss @ Feb 21 2007, 02:15 )
....примерно 35м вверх для установки наружных блоков на крыше.

любой полупром серии Mr.Slim от МЕ позволяет разнести блоки на 40..50м и по вертикали и по горизонтали
e.o.l.
VRV-III, если не изменяет память, 90м перепад держит
Whip
Цитата(e.o.l. @ Feb 21 2007, 08:58 )
VRV-III, если не изменяет память, 90м перепад держит

Брехня!!! У них в инжиниринге указано 50 м!
fobuss
Есть ли смысл устанавливать VRV-III на 2 канальных блока по 10кВт?
fobuss
и ещё как насчёт системы VRF Fujitsu Airstage серии S..там вроде разнос по высоте 50м...и цена приемлема