В проекте предусмотрены отопительные приборы - алюминевые радиаторы Ferroli Clan 600, Qcек=140 Вт при дельта Тм=50С. На сколько изменится тепловая мощность секции радиатора при дельта Тм=60С. Заранее благодарю за ответ.
тепловая мощность секции не изменится
тепловая мощность секции - это величина характеризующая теплоотдачу секции при при каких-либо стандартных условиях - это постоянная величина для разных отопительных приборов
в с.союзе тепловая мощность секции определялась при: tвхода=105град; tвыхода=70град; tвн.ввозд.=18град; G=360 кг/ч (0,1 кг/c)
а теплоотдача изменится в [(50-tвн.ввозд.)/(60-tвн.ввозд.)]^(1+n) раза
где n - экспериментальный коэффициент
Измениться т.к. меняются стандартные условия. При прочих равных у меня получилось Qсек=168 Вт. Простив 140.
стандартные условия - это температуры и расход, при которых производитель измеряет мощность своих приборов
Количество теплоты по законам теплофизики(если мне не изменяет память, в книгу лезть лень

)определяется по формуле : Q=Альфа*S*(t1-t2)
Альфа- -коэффициент теплоотдачи зависящий от материала и режима течения жидкости(газа).
и при изменении температуры измениться как раз тепловая мощность изделия, а коэффициент теплоотдачи останется постоянным, т.к. площадь и ковекция остануться неизменными.
а как фирмы меряют знают только эти самые фирмы которые меряют

.
На самом деле теплоотдача радиатора не прямо пропорциональна температурному напору, а пропорциональна напору в степени n Показатель n зависит от типа радиатора. Обычные его значения - 1,25...1,35. Для практических расчетов достаточно принять n=1,3
Цитата
На самом деле теплоотдача радиатора не прямо пропорциональна температурному напору, а пропорциональна напору в степени n Показатель n зависит от типа радиатора. Обычные его значения - 1,25...1,35. Для практических расчетов достаточно принять n=1,3
Согласен!
Но по какой формуле будет правильно рассчитать....
изменяется не мощность прибора, а теплоотдача (хотя дело вкуса как называть параметры и суть от этого не меняется)
теплоотдача прибора:
Qпр = qпр * А
qпр - поверхностная плотность теплового потока
А - площадь поверхности
при теплоносителе воде:
qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p
qном - номинальная плотность теплового потока
Δtср - средний градиент температуры
Δср.tну - средний градиент температуры при нормальных условиях
n - экспериментальный коэффициент
Gпр - расход воды в приборе
Gпр.ну - расход воды в приборе при нормальных условиях
p - экспериментальный коэффициент
Δt = 0,5 * (tвх + tвых) – tвн.возд
qном = Nпр / A
Nпр – тепловая мощность по паспорту, измеренная при нормальных условиях (Δtср.ну, Gпр.ну)
коэффициенты n и p для советских отопительных приборов есть в справочниках, а вот для аллюминия я их не видел
ну если у вас Q - это теплоотдача, то согласен.
В разной литературе действительно разные обозначения.
Составляющей (Gпр / Gпр.ну)^p
можно и пренебречь, приняв ее равной 1. Уж больно она мала для современных приборов отопления
Цитата
qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p
В этом выражении изменяется дельта Тм, расход остается постоянным, следовательно выражение (Gпр / Gпр.ну)^p = 1 а выражение qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] * (Gпр / Gпр.ну)^p принимает вид qпp = qном * [(Δtср / Δtср.ну)^(n+1)] . Для аллюминия n=0,33 отсюда имеем:
Qсек=140Вт*(60/50)^1.33=178.4 Вт
Спасибо за науку!...
Daymonic
23.2.2007, 14:38
Коэффициент увеличения или уменьшения теплового потока от секции расчитать можно очень быстро. Отношение dt1/dt2 в вашем случае 60/50 возводиете в степень 1,32 ( для секционного радиатора, для панельника) и умножаете полученный коэффициент на указанный тепловой поток от 1 секции при дельте 50 гр С. Обычно производители указывают тепловой поток от 1 секции при дельте 50 и 70 г С.
Будет ли Ваша формула актуальна если радиатор, к примеру, будет сделан из дерева?
Напоминаю:"Речь идет об аллюминиевых радиаторах".
Цитата
Будет ли Ваша формула актуальна если радиатор, к примеру, будет сделан из дерева?
Напоминаю:"Речь идет об аллюминиевых радиаторах".
Мы по моему итак обсуждали аллюминевые радиаторы.
К сожалению деревяных радиаторов не встречал, по этому судить о них не берусь.
Цитата("annuka")
В этом выражении изменяется дельта Тм, расход остается постоянным, следовательно выражение (Gпр / Gпр.ну)^p = 1
дело не в том, что расход не меняется, а в том, что нужно брать отношение фактического расхода к расходу, при котором определялось значение qном. Вероятнее всего, что производитель радиатора определял qном при расходе, близком к расходам в двухтрубных системах, а если в нашем случае радиатор будет находиться последним по однотрубному стояку (без обводного участка) составляющая (Gпр / Gпр.ну)^p может иметь определяющее значение
Речь не идет о выборе схемы разводки и определении места нахождения радиатора. Независимо от расположения каждый прибор должен получить проектный расход. А последний прибор в однотрубной системе должен расчитываться с учетом остывания теплоносителя т.е. увеличением площади теплосъема в отличии от двухтрубных систем отопления.
А фактический расход зависит от регулирующей арматуры и умения выставить необходимый расход. При расчетах систем отопления как правило используется понятие проектный расход теплоносителя.
Гость_Денис
27.2.2007, 20:23
почему аллюминевые радиаторы работают только при температуре воды в системе не менее 90 С
Кто такое утверждает - тот не прав. Алюминевые радиаторы эксплуатируются при 80,70 градусах. А работают они практически при любых температурах лишь бы температура теплоносителя была температуры помещения... При более высокой температуре теплоотдача больше и соответственно количество секций требуется меньше...
Добавлено - 21:10
я там пропустил слово "выше"