Здравствуйте.
Ситуация такая. Транзитные воздуховоды вытяжной вентиляции и дымоудаления из подземной стоянки открыто (без шахты) проложены через приточную венткамеру другого пожарного отсека (по-другому, конструктивно, разводку выполнить невозможно).
Предусматриваю их в изоляции EI150.
Но п.6.20 СП7 -“Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;”
Получается , что воздуховод обязательно должен быть проложен в шахте?
п.7.11 СП7 “ Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) …………….
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; “
Тот же вопрос .