Полная версия этой страницы: 
Ошибки в проекте? 
  
  
 
  Pavel100
  28.4.2022, 14:21
  
 
  Подача всегда поднемаеться через свободный стояк и падает по батареям?
 
 
 
 
  забыли уточнить помещения где данные стояки 
картинку 5МБ не приближая:
видимо в проекте 2 варианта?
 
 
 
  GreyBrain
  28.4.2022, 14:59
  
 
  По первой картинке, как будто бы стрелки направления потока воды скопированы для каждого стояка, не разбираясь, кто куда. А схемы стояков рисовали в соответствии с планом и узлом обвязки, так что да, невнимательность проектировщиков.
 
 
 
 
  Не по теме. Точнее по теме, но не совсем.
А как делают перемычку на КСК радиаторах? Там ж между подачей и обраткой 100 мм.
 
 
 
  Pavel100
  28.4.2022, 16:16
  
 
  Фото батареи бутет позже. Если найду.
 
 
 
 
  новую картинку 1МБ не приближая:
типоразмеры приборов и теплопотери 
и температуры не видны
 
 
 
  Pavel100
  28.4.2022, 17:31
  
 
  Эта?
 
 
 
 
  Цитата(Амиго @ 28.4.2022, 15:53) 

Не по теме. Точнее по теме, но не совсем.
А как делают перемычку на КСК радиаторах? Там ж между подачей и обраткой 100 мм.
Может на КСК конвекторах? Если конвекторы, то иногда вообще замыкающий участок (байпас) не делают. Даже чаще не делают, чем делают.
 
 
 
 
 
  Планировка должна содержать номера стояков 
и диаметры и температуры и названия комнат 
и типоразмеры приборов: планировка 
Схема различает стояки: 
ф15 через свободный стояк
ф20 через приборы 
и думаю зависит от комнат 
В 1-трубной СО прибор дальше крупнее 
Если вдруг меняется направление 
небось нужно менять 1-й и 5-й приборы
 
 
 
  Pavel100
  28.4.2022, 19:10
  
 
  Цитата(экспорт @ 28.4.2022, 19:49) 

Планировка должна содержать номера стояков 
и диаметры и температуры и названия комнат 
и типоразмеры приборов: планировка 
Схема различает стояки: 
ф15 через свободный стояк
ф20 через приборы 
и думаю зависит от комнат 
В 1-трубной СО прибор дальше крупнее 
Если вдруг меняется направление 
небось нужно ме нять 1-й и 5-й приборы
 Про температуру там не сказано. Стоит элеватор а должно быть Итп.
 
 
 
 
  svoroponov
  28.4.2022, 20:13
  
 
  По  1 сообщению. Для того чтобы понять почему проектировщик решил на отдельных стояках направить подачу снизу вверх через радиаторы а опускать по прямой трубе , необходимо знать конструкцию здания ,утепление стен,  утеплена ли хорошо кровля и её конструкцию (мягкая или скатная) , наличие подвала и его размещение под домом (по всему дому или только части), особенности погоды   данной местности. Если кровля очень хорошо утеплена , то основное внимание при отоплении дома будет уделено отоплению первого этажа  в угловых помещениях как  наиболее холодных. Так что такой режим работы стояков в угловых помещениях дома вполне допустим и ошибки тут нет.
 
 
 
  HeatServ
  28.4.2022, 20:31
  
 
  Цитата(Pavel100 @ 28.4.2022, 14:21) 

Подача всегда поднемаеться через свободный стояк и падает по батареям?
Нет, не всегда.
 
 
 
 
 
  Внеся больше данных видно: 
необычный стояк в комнате с +20С
зато другие варианты стояков 
где комнаты угловые с +22С
 
 
 
  svoroponov
  29.4.2022, 11:03
  
 
  Всё нормально спроектировано . В крайних   помещениях ,где 3 внешних стены ,температура задана немного выше .Проектировщик , исходя из задания на проектирование  для данного дома решил так и даже очень профессионально. Дело в том что с течением времени эксплуатации и под действием внешних условий теплонесущие свойства стен несколько уменьшаются. Это в первую очередь касается нижнего  (в первую очередь )и верхнего этажей вот таких торцевых помещений. Компенсация этого и производится небольшой добавкой температуры
 
 
 
  GreyBrain
  6.5.2022, 21:06
  
 
  Ладно хоть перемычка зауженная 
  
 
 
  svoroponov
  7.5.2022, 10:36
  
 
  При такой организации подключения , если на стояке нормальный перепад, то через такой прибор идёт  до 70- 75 процентов воды , остальное через перемычку. Стояк считается с замыкающими участкоми при подключении приборов. Подобные решения в проектах вводились по тому , что по тем или иным причинам небыло возможности в снабжении чугунными радиаторами , а строительство ждать не могло .
Схема вполне рабочая.
 
 
 
 
  Как это будет работать на элеватор, если p1-4,1кг: p2-4 кг. Плюс теплообменик без шайбы и редуктора давления. Хоть и температура обратки идёт по графику.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.