Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск наружного блока канального кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
olegpuisan
Здравствуйте! Проблема. Канальный кондиционер+ наружный блок F. GENERAL ARG60RLA3/AOG60RBA3L. Взаимосвязь между наружным и внутренним блоком через 3 клеммы 1-управление, 2-нейтраль, 3 фаза 220VAC. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать наружный блок как независимый ККБ с запуском от контроллера вентиляции (без внутреннего блока) и какой сигнал подать на клемму 1( N, L или другой сигнал).Судя по схеме внутреннего блока цепь с клеммы 3 или L через оптопару (светодиод-тиристр) +диод в цепи поступает на клемму 1(диодами срезается полуволна ???). Конкретизируем вопрос : можно ли управлять наружным блоком подав L на клемму 1 управления(замкнув 3-1)??? Если кто имел дело с этим оборудованием, может подскажите правильный ход?!Схему прилагаю во вложении.

С Уважением! Олег.
SERGOLD
Цитата(olegpuisan @ 20.5.2022, 12:43) *
Здравствуйте! Проблема. Канальный кондиционер+ наружный блок F. GENERAL ARG60RLA3/AOG60RBA3L. Взаимосвязь между наружным и внутренним блоком через 3 клеммы 1-управление, 2-нейтраль, 3 фаза 220VAC. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать наружный блок как независимый ККБ с запуском от контроллера вентиляции (без внутреннего блока) и какой сигнал подать на клемму 1( N, L или другой сигнал).Судя по схеме внутреннего блока цепь с клеммы 3 или L через оптопару (светодиод-тиристр) +диод в цепи поступает на клемму 1(диодами срезается полуволна ???). Конкретизируем вопрос : можно ли управлять наружным блоком подав L на клемму 1 управления(замкнув 3-1)??? Если кто имел дело с этим оборудованием, может подскажите правильный ход?!Схему прилагаю во вложении.

С Уважением! Олег.

Схемы нет, фоток нет.
Задача не штатная - это к гадалке.

Banned
Конечно можно. Правда там еще может быть клапан на 24 В, а если его нет, то подать 220 В на компрессор и вентилятор от чего угодно.
olegpuisan
Файл схемы прикрепил(может быть что-то не так делаю?). Управление через встроенный в наружный блок ПЛК, клапан соленоида есть. Главная задача управление всем наружным блоком.

Да, самое главное- хотел сказать "спасибо" за участие. rolleyes.gif
yozik
Цитата(olegpuisan @ 20.5.2022, 11:43) *
Конкретизируем вопрос : можно ли управлять наружным блоком подав L на клемму 1 управления(замкнув 3-1)???

можно, точнее так и нужно

Цитата(SERGOLD @ 21.5.2022, 7:24) *
Схемы нет,

по модели в инете находится.

Кстати ТС не совсем удобную схему выложил, на преведущей странице в инструкции лучше и понятнее
olegpuisan
В цепи от внутреннего блока к наружному - оптопара (симистр+диод)+ резистор. Т.е. получается на вход 1 наружного блока убегает импульсное напряжение 220??? mellow.gif
SSA
Цитата(yozik @ 22.5.2022, 15:42) *
можно, точнее так и нужно

Протокол межблочного обмена вскрыли? blink.gif
С каких это пор подача 220V на межблочку запускало наружный блок?
olegpuisan
Т.е. получается обмен идёт цифровым кодом? Вместо разрешающего работу наружного блока простого сигнала , используется цифровой код??? dry.gif

В том то и дело что внутренний блок сгорел, оборудование старое , более 20 лет. Надежда , что удастся использовать наружный блок с управлением через контроллер вентиляции через сухие контакты реле на охлаждение. В схеме наружного блока я не увидел реле высокого и низкого давления. Можно было бы собрать схему самому- запуск компрессора, вентиляторов охлаждения, соленоида с защитой по высокому и низкому давлению.??? blink.gif
SSA
Цитата(yozik @ 22.5.2022, 15:42) *
можно, точнее так и нужно


Не ожидал... cool.gif
SSA
olegpuisan, вместо датчиков давления там прекрасно справляются три датчика температуры.
olegpuisan
SSA, спасибо за помощь. Мне приходилось восстанавливать ККБ с встроенными ограничительными датчиками низкого и высокого давления , с температурными датчиками дела не имел. Я так понял в схеме электронного ТРВ нет, не нашёл . Не будете так добры подсказать, какова ограничительная температура конденсатора. Если использовать накладной защитный термостат? Расположить его лучше на выходе хладагента из конденсатора до ТРВ?
olegpuisan
Может без всякой переделки имеет смысл попробовать через CN10 Клемма "TEST" в наружном блоке???
SSA
Смотрите сами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.