В здании пищеблока есть цех мучных изделий, категория В4 задана технологами.
Направил запрос на вытяжной вентилятор на ВЕЗУ - для вытяжки из этого помещения они предлагают только взрывозащищённый вентилятор. Но получить обоснование для взрывозащищенного исполнения от них не удается, максимум сказали что есть слово "мука" значит нужно взрывозащищённое исполнение.
Согласно СП60 7.9.3 для вытяжки из данного помещения взрывозащищённое оборудование не требуется. У технолога уточняли, никаких взрываоопасных смесей от оборудования и т.п. не будет.
Возможно у кого-то был подобный опыт - подскажите, можно ли обосновать применение взрывозащищенного вентилятора в данном случае, или это перестраховки?