Полная версия этой страницы: 
Чугунный регистр с оребрением 
  
  
 
 
  Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой и надеюсь с Вашей помощью её решить.
  При обследовании довольно старой системы отопления помимо обычных регистров обнаружил довольно внушительное подобие регистра гладких труб, представляющее собой включенные впараллель офланцованные чугунные трубы, да еще с оребрением из того-же чугуния (помнится с школьные годы я это где-то видел.....). Длина каждого элемента =2 метра.
  Если кто из Уважаемы коллег подскажет теплоотдачу с ентиж 2-х метров оребренной чугунины-буду глубоко признателен! Заранее спасибо!
 
 
 
 
  Расчетная площадь поверхности нагрева в экм
зависит от числа рядов по вертикали
1 ряд - 3,04 экм
2 ряда - 8.68
3 ряда - 7.02
 
 
 
 
  Опс
описка
для 2 рядов - 5.68
 
 
 
 
  Речь идёт вот о чём: (см. картинку). Ммм..... это скольки рядная штука?
 
 
 
 
  однорядная, с кучей ребер
  
 
 
 
  Это однорядная труба по вертикали.
Мои данные из правочника Сорокина Наладка систем централизованного теплоснабжения.
Одно время сталкивалась с такими приборами.
В Манюке след информация:
Ребристые трубы чугунные
Труба с круглыми ребрами (ГОСТ 1816-64) длиной 2 м 
площадь поверхности нагрева 2.76 экм
Емкость 7,7 л
Тепловой поток возьмите с графика плотности теплового потока на 1 экм площади поверхности нагрева конвекторов плинтусных чугунных ЛТ-10 и ребристых труб
Удачи)))))))))))
 
 
 
 
  Я просто не знаю температурный напор... в вашей системе
 
 
 
 
  Если видно плохо, то Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В.Щекин ..... стр.218
 
 
 
 
  Добавлю  к выше указанному - стр.   , и еще в Справочнике проектировщика часть 1 "Отопление" стр.303
 
 
 
 
  "Nina", "Таль", "donk" - ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!
С превеликим уважением!
-ms-
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.