Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приток без капельной влаги
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
NIS
Здравствуйте!
Решаю задачку по подводу свежего воздуха к фильтру поглотителю фп300. в паспорте фильтра сказано:"Фильтр-поглотитель ФП-300 может эксплуатироваться ... с температурой окружающего и входящего в объект воздуха от минус 50°С до плюс 50°C, относительной влажностью до 95%, при исключении попадания в них капельножидкой влаги."

на эскизе я изобразил как вижу подвод воздуха к фильтру. стрелками изобразил воздушный поток и отобразил скорость потока в сечение.
нигде не смог найти рекомендуемую скорость при которой воздушный поток не будет тащить капельную влагу.
вопрос в том будет ли такая конструкция исключать попадание капельной влаги в фильтр?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
JonnyD
Здравствуйте! Вопрос довольно сложный. Много переменных величин. Проще поставить сетки для отбоя капельной влаги.
cpt
Судя по всему надо исходи из скорости витания капель воды.
https://studylib.ru/doc/2598742/k-raschetu-...ya-kapel._-vody
Размер капель дождя от 0,1 мм
Исходя из этого и выбирать скорость в живом сечении воздухозабора при этом решетка должна быть обращена вниз.
LordN
если скорость в воздуходоводе более 3,0...3,5м/с, ставьте каплеотделитель.
и смотрите на условия его применения.
инж323
Такие фильтры ставил только в бомбоубежищах и там они в цепочке после... кучи всего. О какой долетевшей капельной влаге тогда речь? Отчего приток без УЗС и ОФК и многого иного? Или это попытка их пристроить куда то не в бомбоубежище?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.