Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли из меню изменить назначение аналоговых выходов у контроллера Carel pco xs ?Программа вентиляции, щит вентиляции NED. Нужно переназначить выход Y2 на выход Y2 (Y1 неисправен).
olg2004
1.2.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ
В соответствии с выбранной основной конфигурацией автоматически выбирается набор датчиков и исполнительных
механизмов, которые могут использоваться для обеспечения управления установкой. Во время конфигурирования
пользователь самостоятельно назначает номера входов и выходов контроллера для подключения всего необходимого
оборудования. Он так же вправе отказаться от использования отдельных датчиков и выходов управления оборудованием. В
случаях, когда вход для подключения датчика не назначен, обработка сигнала от этого датчика не производится. Однако,
некоторые датчики являются обязательными для использования для выбранной основной конфигурации. Например, датчик
температуры приточного воздуха должен быть обязательно назначен в любой конфигурации. В случае отказа от
использования таких датчиков во время конфигурирования выдается сообщение об ошибке. Если в контроллере
недостаточно входов и (или) выходов для обеспечения правильной работы установки, необходимо использовать
опциональную плату расширения Carel PCOE00TL*0. Программным обеспечением поддерживается подключение до трех плат
расширения.


только пароль вам не дадут smile.gif))
AI 155
есть доступ к : system data>parameters>i/o parameters>analog out param.>>y01 text.
olg2004
Конфигурация системы должно быть меню Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AI 155
Доступны 2 и 3 уровни паролей, уровня 4 в меню нет.
olg2004
Цитата(AI 155 @ 17.1.2023, 15:37) *
Доступны 2 и 3 уровни паролей, уровня 4 в меню нет.


так его и нет в меню вводишь пароль он меняется на нужный

4 уровень производителя оборудования с ним доступна конфигурация
Robot3000
Это можно сделать только на этапе конфигурации программы, когда новая залита. Вам только перепрошивать щит новой универсальной программой и заново конфигурировать.
AI 155
Выходы переназначил. Есть еще вопросик: нет ли схемы ящика НЕД на pco xs. Конфигурация : вод. калорифер +охладитель+пч, Стандартный ящик. Непонятны к чему подключены ID2, NO4, NO5. Имеющаяся у меня схема малость не соответствует.
olg2004
Схемы у производителя есть на любой ящик если заводской номер сохранился, Главсервис у них теперь сервисная компания
AI 155
У меня заводская схема, но в ней ошибки в нумерации соединений между листами схемы.
olg2004
Если есть заводской номер то схему выдадут именно от этотго щита по номеру, у них хранятся все схемы
AI 155
Ок, спасибо
Vasiliy
Такая же примерно задачка была, надо было TTC2000 подключить на аналоговый выход. Cхемы прислали, пароль не дали. Ну и на том спасибо. Прошивка стандартная имеется. NED предлагали только их помощь в конфигурации выхода. Цену не озвучили.