Цитата(romoga @ 2.2.2023, 14:32)

Привет всем.
Как этот привод передает положение своего штока ? по току ?
Или скада сама высчитывает по телоносителю, давлению ?
Никак. У этого привода нет клемм сигнала положения штока.
Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 16:04)

опосредовано, так как управление пропорциональное сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана
обратной связи положения штока нет, есть визуальный индикатор
Верно.
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 16:16)

а можно в ручную проверить сигнал 4..20 мА ? там три провода
Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий
мультиметром нужно "сесть" на серый и черный ?
Внимательно.
Мультиметр в каком режиме?
Если мультиметр в режиме измерения напряжения DС, то да, сможете измерить значение управляющего сигнала в диапазоне 0-10 В -
ТОЛЬКО если привод настроен на этот сигнал (напряжения), а не 4-20 мА (токовый).
Если сигнал токовый, то мультиметр надо включать последовательно и в режиме измерения тока.
Тип сигнала задается переключателем на приводе.
Вы вообще Техническое описание на этот привод читали?
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 16:48)

Если я не найду такой же привод, мне подбирать надо по этим значениям сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана получается аналог ?
Не только. Еще по механическим - крепление к клапану (диаметр, резьба), и длина хода штока.
4..20 мА или 0-10В - стандарт. Какой нужен - определяется контроллером, выдающим сигнал, он первичен, а не приводом.
Вообще, как пишут в правилах - "задавайте осмысленные вопросы",
а также именно те вопросы, на которые хотите получить ответ.
Ответ на вопрос о передаче положения своего штока Вам сильно помог?