Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электропривод ame 120 nl danfoss как определяется позиция штока ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
romoga

Привет всем.
Как этот привод передает положение своего штока ? по току ?
Или скада сама высчитывает по телоносителю, давлению ?
GreyBrain
Все правильно, по току передает. Управление происходит по алгоритмам во внешнем контроллере.
olg2004
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 10:32) *

Привет всем.
Как этот привод передает положение своего штока ? по току ?
Или скада сама высчитывает по телоносителю, давлению ?



опосредовано, так как управление пропорциональное сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана

однако при проектировании и наладке надо учитывать:

1. Привод имет переключение функции линейной или логарифмической характеристики регулирования
2. привод имеет функцию работы в части диапазона, в двух частях диапазона например 0(2)...(5)6 В или например 5...(10)12 В
3. привод имеет настраиваимую функцию направления перемещения штока - прямое или обратное

обратной связи положения штока нет, есть визуальный индикатор
kosmos440o
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 10:32) *

Привет всем.
Как этот привод передает положение своего штока ? по току ?
Или скада сама высчитывает по телоносителю, давлению ?

Контроллер рассчитывает задающий сигнал и выдаёт его на привод в виде напряжения/тока. В скаде чаще всего можно посмотреть это значение, обычно она не выступает контроллером, так как какое-то железо должно быть - выход 0-10 вольт и хотя бы один датчик температуры.
romoga
Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 12:04) *
опосредовано, так как управление пропорциональное сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана

однако при проектировании и наладке надо учитывать:

1. Привод имет переключение функции линейной или логарифмической характеристики регулирования
2. привод имеет функцию работы в части диапазона, в двух частях диапазона например 0(2)...(5)6 В или например 5...(10)12 В
3. привод имеет настраиваимую функцию направления перемещения штока - прямое или обратное

обратной связи положения штока нет, есть визуальный индикатор


а можно в ручную проверить сигнал 4..20 мА ? там три провода

Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий

мультиметром нужно "сесть" на серый и черный ?
olg2004
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 12:16) *
а можно в ручную проверить сигнал 4..20 мА ? там три провода

Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий

мультиметром нужно "сесть" на серый и черный ?


что вы хотите проверить? как привод отрабатывает или как контроллер выдает?
romoga
Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 12:25) *
что вы хотите проверить? как привод отрабатывает или как контроллер выдает?


Если я не найду такой же привод, мне подбирать надо по этим значениям сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана получается аналог ?
olg2004
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 12:48) *
Если я не найду такой же привод, мне подбирать надо по этим значениям сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана получается аналог ?


это седельник, ну всмысле с прямым ходом штока придется менять вместе с железкой

расчерти схему скорее всего он 0-10В

тогда можешь проверить управляющий сигнал и положение клапана. измеряешь постоянку о-10 В на контактах G0 : Y. Сравниваешь с текущим положением

но перед этим проведи проверку или настройку согласно инструкции, у него ход штока настраиваемый под клапан. На платке есть кнопочка ресет вроде.
Lex
Цитата(romoga @ 2.2.2023, 14:32) *
Привет всем.
Как этот привод передает положение своего штока ? по току ?
Или скада сама высчитывает по телоносителю, давлению ?

Никак. У этого привода нет клемм сигнала положения штока.

Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 16:04) *
опосредовано, так как управление пропорциональное сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана

обратной связи положения штока нет, есть визуальный индикатор

Верно.

Цитата(romoga @ 2.2.2023, 16:16) *
а можно в ручную проверить сигнал 4..20 мА ? там три провода

Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий

мультиметром нужно "сесть" на серый и черный ?

Внимательно.
Мультиметр в каком режиме?
Если мультиметр в режиме измерения напряжения DС, то да, сможете измерить значение управляющего сигнала в диапазоне 0-10 В -
ТОЛЬКО если привод настроен на этот сигнал (напряжения), а не 4-20 мА (токовый).
Если сигнал токовый, то мультиметр надо включать последовательно и в режиме измерения тока.
Тип сигнала задается переключателем на приводе.
Вы вообще Техническое описание на этот привод читали?

Цитата(romoga @ 2.2.2023, 16:48) *
Если я не найду такой же привод, мне подбирать надо по этим значениям сигнал 4..20 мА или 0-10В соответствует 0-100% открытию клапана получается аналог ?

Не только. Еще по механическим - крепление к клапану (диаметр, резьба), и длина хода штока.

4..20 мА или 0-10В - стандарт. Какой нужен - определяется контроллером, выдающим сигнал, он первичен, а не приводом.

Вообще, как пишут в правилах - "задавайте осмысленные вопросы",
а также именно те вопросы, на которые хотите получить ответ.

Ответ на вопрос о передаче положения своего штока Вам сильно помог?
kosmos440o
Вообще в большинстве случаев без разницы, как он там отрабатывает, пид-регулятор вывезет. Или нет, но контроль положения тут не особо поможет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.