Цитата(Flow @ 14.11.2023, 19:58)

Так же понимаю - 60 см это размер нижней зоны, из которой как раз и нужно удалять воздух и решетка должна быть соответственно в этой зоне и не выше. Мы как недавно сдавали операционные и там все хорошо, низ решетки был на +0,200.
Удалите то, что тут написано, вчера все перепутал, был в параллельной реальности

Сегодня посмотрел на работе и теперь вынужден позорно корректировать свой пост.
По СП158.13330.2014 п.7.2.3.25
"Удаление воздуха предусматривается:
из операционных, малых операционных, наркозных, реанимационных, родовых из двух зон: 40% - из верхней зоны
(на 10 см от потолка до верха решетки) и 60% - из нижней зоны (60 см от пола до низа решетки);" И для операционных именно так и сделано. Но есть другие медицинские помещения, не входящие в перечень, где делали на 20-40 см от пола до низа решетки. Теперь с учетом СП158 требования Санпина выглядят по другому, выходит и не такой уж плохой эксперт, как мне вчера показалось. Замечание обосновано, нужно поднимать решетку.