Dy-50. Стоит на отоплении торгового центра. 
Клапан открыт всегда примерно в одном положении и через какое-то время на зеркальной части цилиндра образуется буртик из накипи, который не даёт клапану открываться дальше, или не хватает силы пружины. Чистим раз в год, но по закону подлости в самые морозы клапан клинит.
На что можно заменить ? имеет ли смысл менять или что то можно сделать ?
Управляется через ECL Comfort 300
 
 
 
 
  Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.
 
 
 
  svoroponov
  14.11.2023, 12:23
  
 
  Просто открытую часть штока по инструкции надо смазывать силиконовым маслом . У нас даже на перегретой воде проблем с накипью на штоках не возникало. Кроме того , узнайте что за теплоноситель вам подают  
 . У нормальной теплофикационной воды  образование подобных отложений низкое   .
 Уточните в инструкции - обслуживание  клапана что и как .
 
 
 
 
  Цитата(AI 155 @ 14.11.2023, 12:17) 

Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.
Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.
 
 
 
 
  HeatServ
  14.11.2023, 12:38
  
 
  Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 12:25) 

Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.
Раз в три дня вручную повышать-понижать перепад на вводе, регулятор чтобы шевелился. Назначить ответственного, придумать ему морковку для мотивации. Или электрозадвижку на таймере. Или на том же таймере прогон регулятора вверх-вниз. Много вариантов, было бы желание.
 
 
 
 
 
  Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 14:25) 

Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.
 По идее должна быть спецсмазка для горячей воды. Попробуйте смазкой для перфораторов.
.........
Возможно функция очистки клапана есть и в данфосе или что то можно под это дело приспособить в меню контрллера, это почитать надо.
 
 
 
 
 
  посмотрите в сторону шариков белимо.
у меня не отопление, вентиляция, но работают нормально. 
есть объект, там перепад большой, 20-30мвс как нефик делать. лет пять работает, ничего не подвисает и не подклинивает.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.