Если частный дом одноквартирного типа с такими расходами:
Максимальный секундный расход воды 0.43 л/с
Водоотведение:
бытовые стоки, л/с: 2.03 (с учетом расхода стока
от унитаза 1,6л/с - ИЛИ этого не учитывать?!)
бытовые стоки, м3/ч: 0.70
бытовые стоки, м3/сут: 1.25
Собираются в колодец 5м3. и должны транспортироваться на 120м к самотечной канализации.
С чего вообще начать подбор погружного фекального насоса? Ведь насос будет включаться, когда наберется определенный уровень стоков в приемном колодце. А это (из практики эксплуатации) 1-3 дня, или больше.
Так как есть приемный колодец, тогда насос необходимо подбирать по часовому расходу? так? нет необходимости "подстраховываться" секундным? Или лучше перебдеть чем недобдеть? и подбирать по секундному? включать ли расход дополнительный от унитаза?