Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка теплосетей бесканально
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ilyu9000
Доброго времени уважаемые проектировщики!

По заданию нужно в непроходном канале провести 5 трубопроводов - Т1 Т2 Т3 Т4 В1. Трубы Т1-Т4 - 57 Ст20 в ППУ 40 мм, В1 - 63 ПЕ100. В канале положил так - В1 самый крайний от фундамента (5м) и Т4-Т1 ближе к фундаменту. НО ВСЁ В ОДНОМ КАНАЛЕ. Глубина прокладки - как сущ. системы к который подключаемся (около 1.8 метров). Сущ системы идут "рядом" друг с другом параллельно. Здание находится в ЯНАО п. Пуровск. Надземную прокладку не рассматриваю + спорт комплекс есть дети и я видел запрет на это в СП.
Вопросы :
1) можно ли все системы класть в одном канале? Или нужно Т1 Т2 / Т3 Т4 В1 рядом (два лотка)
2) Распространяется ли расстояние до фундаментов при прокладке в канале?

Область наружки для меня новая. НВК и ТС делаю первый раз. По своей натуре ОВшник, но так сложилось, что нужно сделать небольшой ТС НВК. Помогите, пожалуйста...СП 42, СП 124, СП 31 читал активно. Ещё какие-то сп читал, но они большие, а сроки сжатые.

И слово "водопровод" - относится к В1 или к В1 Т3 Т4?
ilyu9000
Извиняюсь, ошибка в названии темы...канально*
Хитрый Лис
Цитата
СП 124
9.7 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с
перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.


В одном канале можно. Вопрос номер 2 не понят.
ilyu9000
Цитата(Хитрый Лис @ 7.6.2024, 13:38) *
В одном канале можно. Вопрос номер 2 не понят.


в СП42 есть расстояние по горизонтали до фундамента. Например, для Водопровода - 5 метров, для ТС - 2 метра. Это при бесканальной или при любой прокладке расстояние нужно соблюдать?
Хитрый Лис
Таблица А.3 СП 124
Цитата
До фундаментов зданий и сооружений:
а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах

б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах

ilyu9000
Цитата(Хитрый Лис @ 7.6.2024, 13:52) *
Таблица А.3 СП 124


Я так понимаю ошибка в названии и составе табл? Ну это таблицу я видел. Мне неизвестны грунты. Никому неизвестны.

А табл 12.5 в СП42 в каких случаях применяется при прокладке ТС?
Хитрый Лис
Цитата(ilyu9000 @ 7.6.2024, 17:07) *
Я так понимаю ошибка в названии и составе табл?

нет никакой ошибки в названии. Читаем внимательно "от строительных конструкций тепловых сетей ИЛИ оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке
т.е либо от каналов, камер и т.д и т.п ИЛИ от изоляции при бесканальной

Цитата
Мне неизвестны грунты

Так если в канале то пофиг какие грунты. Там же написано И непросадочные грунты, т.е. и в каналах и в непросадочных грунтах можно брать одинаковое расстояние
экспорт
Водопровод наружный прокладывается
бесканально на расстоянии 5м от фундаментов

Теплотрасса бесканально
прокладывается в 5м от фундаментов

Теплотрасса канально
прокладывается в 2м от фундаментов

Предполагаю водопровод канально на 2м логично
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.