Цитата(Sindarkon @ 31.7.2024, 14:25)

VKing
Я вот сейчас EN 12845 по диагонали посмотрел - не увидел требований по завышению объёма.
Завышение -понятие относительное. Так как мы определяем полезный объём,который может быть откачан насосом в условиях конкретного проекта, геометрический объём всегда будет больше.Тем более что как правило используются типовые резервуары или баки.
Кстати, в наших СП, в отличии от недружественных норм, нет конкретных указаний по определению полезного объёма(effective volume).
В EN 12845 (2019,п.13.4) конкретно указано,что расчёт должен производиться как для "диктующего"участка(''most unfavourlable''),так и для ближайшего к УУ(''most favourlable''). Но там есть понятие расчётной площади, но нет минимального расхода для полностью рассчитываемых систем.Проектным является максимальный расход, определённый в ходе расчёта. В примерах, приведённых в п.13,4 показаны схемы с одинаковыми рядками. Но ясно, что если в секции есть участки с разной конфигурацией, разным количеством спринклеров в рядке,то расчёта двух участков может оказаться не достаточно. В сильно разветвлённых системах "диктующий" участок иногда трудно определить без расчёта.