Добрый день! В здании АБК (Административно бытовой корпус) 2 этажа, производится монтаж и приемка вентиляции. На 1-м этаже находится "Горячий цех", " Столовая" и "Раздевалка с душевыми". На 2-м этаже "Офисные помещения".
Инспектор по приемке написал в замечаниях такую цитату:
Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (п. 7.2 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности").
Внимание вопрос:
1) Прав ли инспектор по приемке? Нужно ли проектировать дополнительно " Противодымную вентиляцию"?
2) Если да, то где её размещать? По каким нормам проектировать и рассчитывать?
3) В самом документе написано : Из коридоров без естественного проветривания при пожаре длинной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более. У нас на втором этаже , на разных концах коридоров есть двери, если их открыть или сделать решетки. Это может считаться естественным проветриванием?
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным.