Цитата(Sogr @ 6.8.2024, 18:43)

Приветстую, друзья. Искал, но не нашел похожих обсуждений на форуме.
По СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт мы видим пункт 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для
зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); , но есть изменение № 2 от 2024-06-16, в котором написано, что пункт 5.6 исключен..
Правильно ли я понимаю, что теперь к примеру в гостиницах можно монтировать крышные теплогенераторные, или же я не все увидел? Спасибо
Да,
именно так - не всё увидел. Надо читать
все пункты с ИЗМ2.
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями нормативных документов, распространяющихся на здания и сооружения, для которых теплогенераторные предназначены, и требованиями пожарной безопасности в соответствии с [5] и СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
А по СП 4:
Цитата
6.9.3.1 Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме категорий А и Б по взрывопожарной опасности).
Т.е. в ИЗМ2 просто
"причесали" СП 281 и убрали пункт, дублирующий указания СП 4.