Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование и вентиляция серверной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Sergo88
Добрый день специалистам.
Есть небольшая комнатка площадью около 10 квадратов, в ней находится сетевое оборудование, суммарной мощностью не более 5кВт.
охлаждалась обычным сплитом на 3,5, температура была в норме, но недавно вышел из строя. Поставил напольный послабее, температура так же не более 25 в самые жаркие дни (местоположение Нижний Новгород).
Для отвода тепла в стене сделал отверстие 150мм, на данный момент внизу, но при построении вентиляции перенсу в верхнее отверстие.
Вопрос в чём, можно ли сделать приточно-вытяжную вентиляцию канальными вентиляторами (по 250м3). Конфигурацию комнаты приложу, вентиляцию рассматриваю в зимний и переходный период при Tнар.<16 C. Документации и оформления никакого не надо, делаю для себя. Возможен ли такой вариант без вреда для оборудования и как совместить удобное переключение между вытяжкой от кондиционера и канальной вытяжкой в верхнем отверстии без нагромождения обратных клапанов?
SSA
Сделать то можно, а как собираетесь бороться с конденсатом на оборудовании от обдува наружным холодным воздухом?
Sergo88
Цитата(SSA @ 12.8.2024, 22:51) *
Сделать то можно, а как собираетесь бороться с конденсатом на оборудовании от обдува наружным холодным воздухом?

в прошлом году просто открывали окно на вертикалку, конденсат был только на полу т.к. на первом этаже. но окно не вариант, сигналка ругается
kosmos440o
Лучше всего сделать на контроллере. Тогда не будет перемораживать зимой. У нас есть специальное решение на контроллере Elstars VC1. Отличие от других в вашем случае в том, что у него есть в программе независимый термостат, который можно настроить по наружной температуре. Ниже 16С будет включаться контур охлаждения в контроллере и регулировать частотником скорость вентилятора, поддерживая температуру, и при необходимости отключаться. Выше 16С будет включаться питание сплита. Сплит должен уметь сохранять уставки.

Контроллер сам тут:
https://youtu.be/c42fKHVE9p8?si=ea-XihuACf8Rxd6v
Видео по работе контроллера тут:
https://www.elstars.ru/products/24898387
Для надежности подключить по Модбасу или Ethernet и вывести на скаду

Да простят меня обитатели сего сайта за , но просто лучше и проще решения не вижу, кроме нашего.
Можно взять другой контроллер вентиляции или ПЛК и термостат, чуть сложнее.
Можно взять 2 термостата, один будет перключать вентиляцию и кондиционер при 16С наружной температуры, другой включать он-офф вентилятор по уставке поддержания в серверной.
jota
Серверные без присутствия людей не вентилируются. С наружным воздухом вносится пыль, высокая температура летом, влага. Зимой - сухой воздух, т.е. нет стабильности. Нужен кондиционер с мощностью равной мощности сервера, а лучше два - один резервный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.