Цитата(Sergienko @ 20.9.2024, 14:00)

Добрый день.
Имеется производственное здание (оно же единое помещение категории В2). Отдельного ИТП не было выгорожено. Эксперт, который принимал проект стадии П разрешила "обозвать" ИТП Узлом ввода и тогда разместить его открыто в производственном помещении В2 с ограждением из сетки.
Схему Узла ввода прилагаю.
Насколько такое решение правомерно?
Предъявляются ли к такому Узлу ввода требования как для ИТП? (7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.)
Очень самонадеянное и спорное
разрешение эксперта.
Во-первых, у эксперта
нет полномочий разрешать/не разрешать что-либо в проверяемой ПД.
ПД проверяется на соответствие действующим нормативным документам, а вовсе не фантазиям и интерпретациям конкретного эксперта.
Во-вторых, эксперт плохо знаком с нормами, на соответствие которым обязан проверять ПД.
СП 510:
Цитата
3.1.5 узел ввода теплоносителя: Часть теплового пункта ...
7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д ...
Т.о.
псевдоразрешение этого эксперта противоречит действующему СП 510 - размещение ни всего ИТП, ни его части (в виде узла ввода) в помещении кат. В2 нормами не рассматривается (допущений/оговорок нет).