70156273
Привет. Нужна помощь в настройке альтивар 61. Автонастройка не проходит по двигателю. Запустили с пид показывает перегрев по току.

Может есть у кого карта настроек. Забивал все по шильдику
tiptop
Цитата(70156273 @ 1.11.2024, 12:48) *
Нужна помощь в настройке альтивар 61

В 2013 году про него писал dani1978: "Конкретно по SCHNEIDER ALTIVAR ATV61"
70156273
Пробовал сбрасывать на заводские. Не помогает. Да и пид тож что то скачет. При включении вчера обратная связь скачет от 0 до 1000, хотя уставка 400. Датчик вроде отображает при включении напрямую корректно давление
70156273
У меня датчик 4-20 мА 1мпа, давлени надо 4 атм. Все забиваю в пид, при включении давление 3 атм, а ток на AI2 17ма. Двигатель работает не стабильно и частота скачет от 34 до 30 очень резко.

Подключен к +24 и AI2, перемычек кроме заводских никаких не ставил.
Pawel
Ну обычно автонастройку делают на холостом ходу двигателя, без нагрузки, на настройках по умолчанию, а потом уж настраивают контура, под нагрузкой настройка работает не корректно, я всегда так делаю, и на насос ставить эту серию ПЧ как то даже не знаю как сказать то, избыточно что ли, можно взять ПЧ китайский раза в 4 подешевле.
70156273
Согласен. Поставили что было он не новый конечно. Стоял на скважине выполнял функцию упп без регулировки давления. Вот попытался перевести на давление.