70156273
1.11.2024, 12:48
Привет. Нужна помощь в настройке альтивар 61. Автонастройка не проходит по двигателю. Запустили с пид показывает перегрев по току.
Может есть у кого карта настроек. Забивал все по шильдику
Цитата(70156273 @ 1.11.2024, 12:48)

Нужна помощь в настройке альтивар 61
В 2013 году про него писал
dani1978: "
Конкретно по SCHNEIDER ALTIVAR ATV61"
70156273
1.11.2024, 13:27
Пробовал сбрасывать на заводские. Не помогает. Да и пид тож что то скачет. При включении вчера обратная связь скачет от 0 до 1000, хотя уставка 400. Датчик вроде отображает при включении напрямую корректно давление
70156273
1.11.2024, 14:08
У меня датчик 4-20 мА 1мпа, давлени надо 4 атм. Все забиваю в пид, при включении давление 3 атм, а ток на AI2 17ма. Двигатель работает не стабильно и частота скачет от 34 до 30 очень резко.
Подключен к +24 и AI2, перемычек кроме заводских никаких не ставил.
Ну обычно автонастройку делают на холостом ходу двигателя, без нагрузки, на настройках по умолчанию, а потом уж настраивают контура, под нагрузкой настройка работает не корректно, я всегда так делаю, и на насос ставить эту серию ПЧ как то даже не знаю как сказать то, избыточно что ли, можно взять ПЧ китайский раза в 4 подешевле.
70156273
1.11.2024, 20:12
Согласен. Поставили что было он не новый конечно. Стоял на скважине выполнял функцию упп без регулировки давления. Вот попытался перевести на давление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.