Редуктор
2.12.2024, 10:38
Доброго всем дня. Понадобилось изменить программу в панели. После скачивания-изменения-перезаливки всё как бы работает, но при нажатии кнопок (в основном "вверх", реже "вправо") появляется сообщение "Incorrect terminal type in .DOP file" и панель зависает (лечится только отключением). В документации написано: "приложение экспортировано на тип терминала X, когда оно было создано для типа терминала Y" (но я то ничего не менял, просто добавил в исходник несколько страниц) и для решения проблемы советуют обратиться в Schneider Electric, только где их теперь искать. Да, попробовал вернуться к исходному варианту- результат тот же .
Попробуйте поменять в программе тип терминала на правильный
Редуктор
2.12.2024, 13:54
Спасибо за отклик. Всё соответствует. Какие-то непонятные сложности.attachment=]attachment=]
Редуктор
2.12.2024, 19:55
Наверное проще будет переписать всё заново. Исходник есть. Попробовал накидать несколько страничек со старыми данными-все работает и не виснет. Надо только с языками разобраться, а то по-русски какую то абракадабру пишет.
Редуктор
20.12.2024, 11:19
Всё получилось. Создал новый файл и переписал всё всё по-новому (благо исходник есть), загрузил -работает. Отдал заказчику на испытания, сегодня отзвонился, сказал всё в порядке. Но что это было Я так и не понял.