Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Объект - гостиница, в частности вентиляция номерной ее части.
Со 2 по 5 этаж номера, из каждого номера отдельный приточный из комнаты канал и вытяжной из с/у канал по шахте между номерами выходят непосредственно на кровлю, где собираются в общий воздуховод и попадают в приточно-вытяжной агрегат, установленный тут же на кровле.
Получается так что с 5 этажа длина воздуховода до общего сборного чуть больше 1м.
Читаю СП7.13130.2013 п.6.10 и никак не могу понять, как правильно организовать такую систему?
1 Правильно ли я понимаю, что со 2 по 4 этажи у нам получаются как бы воздушные затворы?
2 Длина воздуховода с 5 этажа до точки присоединения к общему на кровле воздуховоду всего 1м. Нужны ли огнезадерживающие клапаны на присоединении последнего 5 этаже или же необходимо городить воздушный затвор коленом выше кровли ?
3 Или вообще огнезадерживающие клапаны с каждого этажа?
4 Нужны ли еще где-либо клапаны, например на присоединении ответвлений к общему магистральному на кровле?
Заранее благодарен.