Приветствую! Подземный паркинг 12 тыс м2, неотапливаемый.
Основная проблема п.8.4 СП 10.
8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может
быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не
превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с.
Вижу 2 варианта решения ограничения объема труб:
1. Выполнить объединенную систему АУП и ВПВ, с установкой ПК на трубопроводах АУП.
Но согласно п.6.1.22 СП 485 допускается присоединять ПК к водозаполненной АУП. Про воздухозаполненные ничего не написано. Есть ли у кого-нибудь опыт присоединения ПК к воздухозаполненной АУП? Возможно по СТУ?
2. Раздельные системы АУП и ВПВ. Если выполнить кольцевое ВПВ от НС, то требование об объеме не выполнить.
Возможно ли выполнить разделение на несколько секций (секции менее 12 ПК) и выполнить тупиковые магистрали?
Буду благодарен за мнения и за другие варианты решения проблемы.