Даниил горлов
  21.1.2025, 13:45
  
 
  Помогите как перевести котёл из парового в водогрейный режим
 
 
 
  Тепловед
  21.1.2025, 22:46
  
 
  Проблем с переводом котла Е 1/9 в водогрейный режим нет. Процесс отработан и в интернете достаточно подробно описан. Например:
studopedia.su›19_103030_perevod-kotlа .... Вопрос в том, кто это будет делать?  Лучше чтобы это было сделано специализированной организацией
с оформлением  соответствующей документации. Ведь РТН не дремлет! В водогрейном режиме его мощность будет заведомо выше 58 кВт и, таким образом, котел останется под надзором РТН (энергонадзора). При этом котел можно снять с регистрации в РТН, если планируется, что температура воды на выходе не будет превышать 115 С.  Но, если Вас РТН не напрягает, то можно все сделать самим. Для этого нужны: хороший сварщик, слесарь и КиПовец (перестроить автоматику на новый режим), Стальной лист 8 мм примерно 2 м2. и труба 76 мм порядка 6 м, 2 шаровых крана Ду = 80 ну и паранит на прокладки, т.к придется вскрывать барабаны и лючки.  Вся работа занимает 2 - 3 рабочих дня из расчета  12 часовых смен.