Полная версия этой страницы:
Veda VFD 51
практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
кто-то с такой бедой сталкивался?
Битва экстрасенсов начинается?
В любом случае проверять что там наставлено, что приходит, и что он видит... далее уже думать, что за фигня.
По самые по...
27.1.2025, 11:17
Цитата(LordN @ 24.1.2025, 16:47)

практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
...
Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
Цитата(По самые по... @ 27.1.2025, 15:17)

Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
У веды правда тоже джог есть, но, как минимум, параметр другой...
по одному из частотников - проблема отпала, дело было не в бобине.
ко второму еще не подходил. на днях полезу.
По самые по...
27.1.2025, 12:10
Цитата(SVKan @ 27.1.2025, 11:30)

Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
...
Был нетрезв.. (с)
coverart
28.1.2025, 11:06
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
Выкрутился элегантно. Настроил реле частотника на управление по модбасу, подключил его на дискретный вход Х1, ну и команду запуска настроил соответственно.
Первый раз сталкиваюсь с таким косяком, хотя подключал по модбасу очень много частотников разных производителей.
ЗЫ. Да, в мануале есть еще упоминание про запись по модбасу в оперативную/флеш память. Вот очень интересует этот вопрос. Не убъется ли память при обычной связи матрикса и этого частотника?
coverart
28.1.2025, 14:35
Лев, большое спасибо за готовый макрос. Попробую им поуправлять.
В Вашем макросе команда пуск также осуществляется подачей 1 на нулевой бит. А команда стоп - на 1й и 2й бит. В каком мануале сие прописано?
Я действовал по имеющимся на сайте производителя кривым мануалам, там 0й бит вообще имеет название "Неверная команда", а по факту это пуск вперед, поэтому имею что имею.
Может у Вас какой то другой мануал?
Если не сложно, выложите пожалуйста.
Да, частотникам 2 года.
Цитата(coverart @ 28.1.2025, 15:06)

Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
А должен?
0х0001 Пуск
0х0002 Пуск в обратном направлении
0х0003 Запуск Jog в прямом направлении
0х0004 Запуск Jog в обратном направлении
0х0005 Останов с замедлением
0х0006 Останов выбегом
0х0007 Сброс
0х0008 Запрет запуска
0х0009 Разрешение запуска
Все значения в 16ричном формате...
То бишь обе команды останова это два бита вместе.
101 для останова с замедлением
110 для останова выбегом
три одинаковых пч veda vfd 51
все настройки, вроде, одинаковые.
управление по модбасу.
адреса само-собой разные, на одной линии.
проблема:
понадобилось изменить время разгона, параметр F01.22
изменил на всех трёх
так вот, на одном время явно изменилось, стало медленно разгоняться, а на двух других - нет.
стартуют оба-два на 50Гц, а потом сразу же снижаются до установленной, например, 25Гц. и дале работают.
куда, на какой параметр глянуть?
Проверь параметр источника задания частоты (обычно F00.06 или аналогичный)
Убедись, что на всех трёх инверторах:
источник задания частоты — Modbus или
одинаковый (например, F00.06 = 6 или 7, в зависимости от модели)
Если на "нормальном" стоит внутренний источник (или аналоговый), то он обрабатывает разгон/торможение по заданному времени.
Если на других — Modbus, то возможно, ты по Modbus сразу задаёшь 50 Гц, а потом резко — 25 Гц, без учёта ramp-up/down.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.