Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплогенераторная для ДОО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ELVIRA
Доброго дня! Требуется запроектировать теплогенераторную для частного детского сада (ф1.1). СП 252, пункт 6.2.5. запрещает проектирование пристроенных и надстроенных. Там же, в СП 252, пункт 7.2.10 - запрет на газовое оборудование в кухнях, но допускается устройство встроенных помещений индивидуальных тепловых пунктов для размещения греющего оборудования, работающего на газовом топливе.
Правильно я понимаю, что допускаются встроенные и отдельно стоящие теплогенераторные для нужд отопления ДОО? При проектировании отдельно стоящей теплогенераторной будет произведен расчет СЗЗ для определения удаленности от здания ДОО.
В СП 41-104-2000 Госстроя, который не может применяться для оценки соответствия требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, прямой запрет на проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений.
ИОВ
СП 281.1325800.2016
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями нормативных документов, распространяющихся на здания и сооружения, для которых теплогенераторные предназначены, и требованиями пожарной безопасности в соответствии с [5] и СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

СП 4.13130.2013:
Цитата
6.9.5.2 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).

Т.о., встроенные теплогенераторные для класса ф1.1 не допускаются.
инж323
ИОВ уже полностью ответила с ссылками на нормы.
Хотя есть ход. Выделяете отдельный земельный участок под инжсооружения и размещаете там котельную\топочную и подобное и по ЗУ идут только трубы для этого ДОО. Все нормы получается соблюдены. Иначе никак.Но ЗУ выделять четко и свой кадастровый номер получать и милицейский адрес, что даже письмо туда в котельную можно было написать и почтальон мог принести. Газовая труба понятно по ЗУ ДОО не идет.
Есть еще хитрые ходы, но это с натяжкой на соблюдение норм и не стоят свеч игра.
jota
Дешевле уже будет высокотемпературный тепловой насос воздух-вода
инж323
Цитата(jota @ 31.1.2025, 19:36) *
Дешевле уже будет высокотемпературный тепловой насос воздух-вода

а он не может быть расположен на ЗУ ДОО.
jota
Не знаю ваших нормативов. У нас в учебных и дошкольных учреждениях тепловые насосы моноблоки ставятся на крыше, на технических балконах, на земле - огороженные, или раздельные: фреоновая часть с вентиляторами на крыше, водяная с насосами - в подвале или на 1 этаже
GASPAR
Цитата(ИОВ @ 31.1.2025, 13:36) *
СП 281.1325800.2016

СП 4.13130.2013:

Т.о., встроенные теплогенераторные для класса ф1.1 не допускаются.


Коллеги приветствую. Почему вы решили что СП 281.1325800.2016 в последней редакции отсылает ко всей редакции СП 4.13130.2013? Пункт 6.9 СП 4.13130.2013 указывает, что оне не устанавливает требования к теплогенераторным индивидуального теплоснабжения. Очевидно, что при проектировании теплогенераторных отсыл СП 281.1325800.2016 к Сп 4.13130.2013 касается всех пунктов кроме пункта 6.9 , который касается исключительно котельных. Поправьте меня, если не так.

Цитата(ELVIRA @ 31.1.2025, 9:27) *
Доброго дня! Требуется запроектировать теплогенераторную для частного детского сада (ф1.1). СП 252, пункт 6.2.5. запрещает проектирование пристроенных и надстроенных. Там же, в СП 252, пункт 7.2.10 - запрет на газовое оборудование в кухнях, но допускается устройство встроенных помещений индивидуальных тепловых пунктов для размещения греющего оборудования, работающего на газовом топливе.
Правильно я понимаю, что допускаются встроенные и отдельно стоящие теплогенераторные для нужд отопления ДОО? При проектировании отдельно стоящей теплогенераторной будет произведен расчет СЗЗ для определения удаленности от здания ДОО.
В СП 41-104-2000 Госстроя, который не может применяться для оценки соответствия требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, прямой запрет на проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений.


А какой мощности теплогенераторная? Если до 100 кВт по моему мнению согласно СП 282.13258.2023 она вполне допустима
ИОВ
Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 17:13) *
Коллеги приветствую. Почему вы решили что СП 281.1325800.2016 в последней редакции отсылает ко всей редакции СП 4.13130.2013? Пункт 6.9 СП 4.13130.2013 указывает, что оне не устанавливает требования к теплогенераторным индивидуального теплоснабжения. Очевидно, что при проектировании теплогенераторных отсыл СП 281.1325800.2016 к Сп 4.13130.2013 касается всех пунктов кроме пункта 6.9 , который касается исключительно котельных. Поправьте меня, если не так.

Как тогда Вы понимаете эти указания?
СП 281.1325800.2016
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться... требованиями пожарной безопасности в соответствии с ... СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

СП 4.13130.2013
Цитата
6.9. Требования к котельным


Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 17:13) *
А какой мощности теплогенераторная? Если до 100 кВт по моему мнению согласно СП 282.13258.2023 она вполне допустима

Может, и так, но меня смущает в СП 282:
Цитата
5.1 Системы теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газообразном топливе следует предусматривать:
- в зданиях общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно, в которых допускается снижение температуры воздуха на период устранения аварии.

В ДОУ снижение температуры не допускается - тогда это отсыл к СП 281. Если так, то опять смотрим в п. 5.1 СП 281 и 6.9 СП 4 ...
GASPAR
Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 18:01) *
Как тогда Вы понимаете эти указания?
СП 281.1325800.2016

СП 4.13130.2013



Может, и так, но меня смущает в СП 282:

В ДОУ снижение температуры не допускается - тогда это отсыл к СП 281. Если так, то опять смотрим в п. 5.1 СП 281 и 6.9 СП 4 ...


Вопрос конечно дискуссионный. Один норматив ссылается на другой, а тот другой говорит "индивидуальные теплогенераторные это не моё". И понятие "общие требования" тоже можно трактовать. Отвечу так. По моему мнению размещение теплогенераторной в том или ином здании и её тип (встроенная, пристроенная, крышная) определяется пунктами 5,5, 5.13, 5.15 и др. раздела 5 СП 281. А вот остальное (требование к эвакуационному выходу, противопожарным перегородкам, ЛСК и т.п) - за неимением трактовок в СП 281, следует использовать требования пункта 6.9 СП4.
В противном случае отсыл в СП 281 к пункту 6.9 был бы полный в виде одной фразы типа "Размещение теплогенераторных и требования к ним должны соответствовать главе 6.9 СП4..." Но зачем тогда "писанину" в СП 281 развели спрашивается?

Свежий пример. Недавно газифицировали теплогенераторную гостиницы (встроенную), два котла настенных по 98 кВт. Сомнения я тоже обозначил перед началом проектирования заказчику, исходя из кривых требований нормативов. Заказчик ответил что знает эту тему, общался с инспекторами из МЧС и они согласились в возможности такого размещения при условии что будет выполнена дверь наружу (её не было)

Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 18:01) *
В ДОУ снижение температуры не допускается - тогда это отсыл к СП 281. Если так, то опять смотрим в п. 5.1 СП 281 и 6.9 СП 4 ...


Разверните ответ коллега. Если теплогенераторная до 100 кВт какой может быть отсыл к СП 281 в принципе?
инж323
А что разворачивать то, вы это итак знать должны. Условно- сельская котельная и есть нагрузки и при некоей аварии мощщи котельной обязанохватать на здания с первой нагрузкой категории и остальные сидят на перебои у них и снижение дорпустимо на период устранения аварии. Собственно и в городах небольших или отдельных районах городов побольше так.
Если б вы хоть раз подписывали договор на теплоснабжение, то вам бы однозначно пришлось заполнять бланки приложений с бронированием нагрузок, что позволяет ТСО судить как у них с обеспечением в любой из точек сети той самой нагрузки первой категории по теплоснабжению.
А у селян- случись авария и детей раздали обратно по домам и куча мам ушла на больничные создав прессинг оставшимся предприятиям своим уходом с работы.
ИОВ
Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 20:11) *
Вопрос конечно дискуссионный. Один норматив ссылается на другой, а тот другой говорит "индивидуальные теплогенераторные это не моё". И понятие "общие требования" тоже можно трактовать. Отвечу так. По моему мнению размещение теплогенераторной в том или ином здании и её тип (встроенная, пристроенная, крышная) определяется пунктами 5,5, 5.13, 5.15 и др. раздела 5 СП 281. А вот остальное (требование к эвакуационному выходу, противопожарным перегородкам, ЛСК и т.п) - за неимением трактовок в СП 281, следует использовать требования пункта 6.9 СП4.
В противном случае отсыл в СП 281 к пункту 6.9 был бы полный в виде одной фразы типа "Размещение теплогенераторных и требования к ним должны соответствовать главе 6.9 СП4..." Но зачем тогда "писанину" в СП 281 развели спрашивается?

По-моему, там не о чем дискутировать. СП 281 не ссылается на СП 4 !
В СП 281 ключевое слово применительно:
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться... требованиями пожарной безопасности в соответствии с ... СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.

Если бы было указано, что проектировать по СП 4, то Ваши рассуждения по п. 6.9.1 СП 4 имели бы право на существование. А тут имеем тот редкий случай, когда авторы СП 281 знают, что СП 4 не распространяется на область действия этого СП 281 - поэтому и применительно написАли.


Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 20:11) *
Разверните ответ коллега. Если теплогенераторная до 100 кВт какой может быть отсыл к СП 281 в принципе?

инж323 прав, а Вы, похоже, невнимательны - была моя цитата п. 5.1 из СП 282. ДОУ относятся к потребителям 1-ой категории теплоснабжения - там не допускается при аварии снижение температуры. Но тогда по п. 5.1 СП 282 этот СП 282 для ДОУ неприменим. Поэтому нужно уже смотреть п. 4.6 в СП 281 и далее все соответствующие указания этого СП 281 по проектированию теплогенераторных для таких потребителей. И там уже будут не менее 2-х котлов и другие "радости", не указанные в СП 282.
GASPAR
Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 21:48) *
По-моему, там не о чем дискутировать. СП 281 не ссылается на СП 4 !
В СП 281 ключевое слово применительно:

Если бы было указано, что проектировать по СП 4, то Ваши рассуждения по п. 6.9.1 СП 4 имели бы право на существование. А тут имеем тот редкий случай, когда авторы СП 281 знают, что СП 4 не распространяется на область действия этого СП 281 - поэтому и применительно написАли.



инж323 прав, а Вы, похоже, невнимательны - была моя цитата п. 5.1 из СП 282. ДОУ относятся к потребителям 1-ой категории теплоснабжения - там не допускается при аварии снижение температуры. Но тогда по п. 5.1 СП 282 этот СП 282 для ДОУ неприменим. Поэтому нужно уже смотреть п. 4.6 в СП 281 и далее все соответствующие указания этого СП 281 по проектированию теплогенераторных для таких потребителей. И там уже будут не менее 2-х котлов и другие "радости", не указанные в СП 282.


К 1 категории относятся ДДО с круглосуточным пребыванием детей. Все ДДО круглосуточный график работы имеют? Коллеги, очевидно наш спор из разряда "стакана наполовину полон или наполовину пуст". Среди россыпи нормативов при желании всегда можно найти криво-написанное трактование и помахав этим нормативом перед носом заказчика говоря что так "неззя" смотрите какие мы начитанные загубить проект. Или соблюдая в первую очередь все требования технической безопасности, проведя при необходимости консультации с МЧС, экспертизой, рассмотреть трактование НТД иначе и попробовать реализовать объект
GASPAR
Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 21:48) *
инж323 прав, а Вы, похоже, невнимательны - была моя цитата п. 5.1 из СП 282. ДОУ относятся к потребителям 1-ой категории теплоснабжения - там не допускается при аварии снижение температуры. Но тогда по п. 5.1 СП 282 этот СП 282 для ДОУ неприменим. Поэтому нужно уже смотреть п. 4.6 в СП 281 и далее все соответствующие указания этого СП 281 по проектированию теплогенераторных для таких потребителей. И там уже будут не менее 2-х котлов и другие "радости", не указанные в СП 282.


Очень интересное мнение, что объект до 100 кВт проектировать по СП, который определяет требования к проектированию объектов свыше 100 кВт. Может, сразу требования СП 89 или Сп 373 применим для простой теплогенераторной с котлом 24 кВт? Чего уж, развернись душа.. И свернись обратно
ELVIRA
Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 22:48) *
По-моему, там не о чем дискутировать. СП 281 не ссылается на СП 4 !
В СП 281 ключевое слово применительно:

Если бы было указано, что проектировать по СП 4, то Ваши рассуждения по п. 6.9.1 СП 4 имели бы право на существование. А тут имеем тот редкий случай, когда авторы СП 281 знают, что СП 4 не распространяется на область действия этого СП 281 - поэтому и применительно написАли.



инж323 прав, а Вы, похоже, невнимательны - была моя цитата п. 5.1 из СП 282. ДОУ относятся к потребителям 1-ой категории теплоснабжения - там не допускается при аварии снижение температуры. Но тогда по п. 5.1 СП 282 этот СП 282 для ДОУ неприменим. Поэтому нужно уже смотреть п. 4.6 в СП 281 и далее все соответствующие указания этого СП 281 по проектированию теплогенераторных для таких потребителей. И там уже будут не менее 2-х котлов и другие "радости", не указанные в СП 282.

Может, конечно, глупость напишу, но все же... а применительно в пункте 5.1 СП 281 не относится конкретно к требованиям пожарной безопасности, а не возможности
размещения котельной/теплогенераторной? 5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями нормативных документов, распространяющихся на здания и сооружения, для которых теплогенераторные предназначены, и требованиями пожарной безопасности в соответствии с [5] и СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.

ИОВ
Да, к сожалению, Вы написАли глупость.
Похоже, Вы даже не видели наименования СП 4, иначе и сомнений бы не было:
СП 4.13130.2013
"Системы противопожарной защиты
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
Размещение в здании помещений с повышенной пожарной опасностью относится к объёмно-планировочным решениям.
ELVIRA
Ну и ладно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. dry.gif Остается вопрос - о чем идет речь в пункте 7.2.10 СП 252?
ИОВ
Цитата(ELVIRA @ 6.2.2025, 7:28) *
Остается вопрос - о чем идет речь в пункте 7.2.10 СП 252?

Вы пока не ответили на вопрос:
Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 17:13) *
А какой мощности теплогенераторная? Если до 100 кВт по моему мнению согласно СП 282.13258.2023 она вполне допустима

Моё мнение пока расходится с мнением ув. GASPAR, но по п. 7.2.10 СП 252 допускается устройство индивидуальных (квартирных) тепловых пунктов, работающих на газе. В этом случае актуален вопрос о проектируемой тепловой мощности. И надо знать, какая категория надёжности теплоснабжения здания указана в задании на проектирование.

Если тепловая мощность менее 100 кВт, то, полагаю, стОит задать вопрос во ВНИИПО по размещению встроенной теплогенераторной по п. 7.2.10 СП 252.
инж323
Следующая тема будет про Сп4 и можно тянуть газопровод по территории ЗУ ДОО?
ELVIRA
Заказчик пока в раздумьях, что в конечном итоге он захочет по площади ДОО непонятно. Поэтому мощность теплогенераторной пока не определена. Конечно, с учетом споров, дискуссий и советов на форуме важно, чтобы она не превышала 100 кВт, а там будем думать. Спасибо ответившим.

Цитата(инж323 @ 6.2.2025, 10:44) *
Следующая тема будет про Сп4 и можно тянуть газопровод по территории ЗУ ДОО?

Пункт 6.1.2. СП 252 тоже спорный, кто как трактует. Относится ли слово "магистральный" только к нефтепроводам или и к газопроводам тоже? Так что нет предела совершенству.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 6.2.2025, 9:44) *
Следующая тема будет про Сп4 и можно тянуть газопровод по территории ЗУ ДОО?

Я вижу в п. 6.1.2 СП 252 и п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 запрет только на магистральные газопроводы.
Но у меня, по прочтении норм, впечатление, что нетранзитных газопроводов для ДОО вообще не д.б.


Цитата(ELVIRA @ 6.2.2025, 10:27) *
Пункт 6.1.2. СП 252 тоже спорный, кто как трактует. Относится ли слово "магистральный" только к нефтепроводам или и к газопроводам тоже? Так что нет предела совершенству.

Странно, что спорный вопрос - там перечислены все магистральные транзитные трубопроводы. Исключение только для транзитных тепловых сетей, от которых осуществляется теплоснабжение ДОО.

В продолжение обсуждения по встроенной теплогенераторной в ДОО - в СП 4 вижу:
Цитата
5.1. Общие требования к объектам жилого и общественного назначения
5.1.5. ...
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.

В таком случае допущение п. 7.2.10 СП 252 противоречит нормам пож. безопасности.
cpt
А у нас пару лет назад построили ДОО со своей котельной на территории, если не забуду вечером скину проектную документацию.
forrte
Никаких прямых запретов на строительство отдельно стоящей котельной и прокладку к ней газопровода нет.
Есть требование проведения при этом расчёта СЗЗ вокруг котельной и есть согласования.
Поэтому проще выделить из территории отдельный ЗУ, примыкающий к внешнему ограждению.
Встроенные не допускаются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.