Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 20:11)

Вопрос конечно дискуссионный. Один норматив ссылается на другой, а тот другой говорит "индивидуальные теплогенераторные это не моё". И понятие "общие требования" тоже можно трактовать. Отвечу так. По моему мнению размещение теплогенераторной в том или ином здании и её тип (встроенная, пристроенная, крышная) определяется пунктами 5,5, 5.13, 5.15 и др. раздела 5 СП 281. А вот остальное (требование к эвакуационному выходу, противопожарным перегородкам, ЛСК и т.п) - за неимением трактовок в СП 281, следует использовать требования пункта 6.9 СП4.
В противном случае отсыл в СП 281 к пункту 6.9 был бы полный в виде одной фразы типа "Размещение теплогенераторных и требования к ним должны соответствовать главе 6.9 СП4..." Но зачем тогда "писанину" в СП 281 развели спрашивается?
По-моему, там не о чем дискутировать. СП 281
не ссылается на СП 4 !
В СП 281 ключевое слово
применительно:
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться... требованиями пожарной безопасности в соответствии с ... СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.
Если бы было указано, что проектировать по СП 4, то Ваши рассуждения по п. 6.9.1 СП 4 имели бы право на существование. А тут имеем тот редкий случай, когда авторы СП 281 знают, что СП 4 не распространяется на область действия этого СП 281 - поэтому и
применительно написАли.
Цитата(GASPAR @ 4.2.2025, 20:11)

Разверните ответ коллега. Если теплогенераторная до 100 кВт какой может быть отсыл к СП 281 в принципе?
инж323 прав, а Вы, похоже, невнимательны - была моя цитата п. 5.1 из СП 282. ДОУ относятся к потребителям 1-ой категории теплоснабжения - там не допускается при аварии снижение температуры. Но тогда по п. 5.1 СП 282 этот СП 282 для ДОУ неприменим. Поэтому нужно уже смотреть п. 4.6 в СП 281 и далее все соответствующие указания этого СП 281 по проектированию теплогенераторных для таких потребителей. И там уже будут не менее 2-х котлов и другие "радости", не указанные в СП 282.