Подскажите нормы, где посмотреть эту информацию: коэффициент учитывающий потери напора в местных сопротивлениях: - 1,05–1,15 для наружных сетей; - 1,1–1,3 для внутренних сетей здания.
aminopower
3.3.2025, 9:29
Цитата(Oreonika @ 3.3.2025, 6:31)
коэффициент учитывающий потери напора в местных сопротивлениях:
Вы, случаем, ветку форума не перепутали?
Oreonika
3.3.2025, 14:11
Нет, не перепутала. Мне нужно рассчитать потери давления в газопроводе низкого давления
GASPAR
5.3.2025, 9:43
Цитата(Oreonika @ 3.3.2025, 13:11)
Нет, не перепутала. Мне нужно рассчитать потери давления в газопроводе низкого давления
Официальный документа - СП 42-101-2003 пункты 3.35 и 3.37
Oreonika
5.3.2025, 13:55
Цитата(GASPAR @ 5.3.2025, 11:43)
Официальный документа - СП 42-101-2003 пункты 3.35 и 3.37
Мне нужно рассчитать потери на газопроводе на территории детского сада, от границы участка до горелки на котле, который стоит на улице
GASPAR
5.3.2025, 14:13
10% надбавки берите. Если есть желание скиньте в личку параметры газопровода (диаметр, давление в точке подключения, длину участков - лучше схему) я вам безвозмездно сделаю расчет в программке и пришлю в личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.