Здравствуйте, помогите разобраться. Имеется объект, где на днях получили ТУ о присоединении к сети диаметром 1000 мм, есть предположение, что это водовод, но в ТУ об этом не сказано. Информации о том кольцевая ли это сеть - не дали, мы отправили запрос, но ждать ответ месяц, а на данный момент уже хотелось бы рассмотреть варианты дальнейших действий. Объект - Промка.
I. Предположим, что сеть тупиковая.
В соответствии с п.9.4 СП 8 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный пожарный объем воды в размере, определенном согласно пункту 9.2 настоящего свода правил.
дополнительный к какому объему? Имеется ввиду схема с водонапорной башней и что к ее рег.объему нужно добавить пожарный?
К данному пункту есть примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более
40 л/с.
Получается если получить подтверждение о том, что длина этой сети до объекта менее 500 м, то в моем случае возможно врезать кольцевой пожарный водопровод в эту сеть без доп мероприятий?
II. Предположим, что сеть кольцевая. Вопрос тут такой - делаю две врезки в одной камере - нужно ли при этом ставить запорную арматуру между врезками? По логике нужно, для внутренних сетей такой пункт тоже есть, а вот какое-либо требование к наружным - не нашел. Боюсь пошлют меня с установкой задвижки диаметром 1000 мм...