Добрый день. 
Есть проект отопления крупного здания (3 этажа). 
Отопление идет от ИТП внутри здания , где будет стоять цирк. насосы.
Подрядчиком была применена схема коллекторов, на каждой ветке запитано по несколько радиаторов.
Вопрос - будет ли такое вообще работать? Везде пишут, что на 1 луч по 1 радиатору. 
Или тут вообще нужно применять систему с вертикальным стояком и далее разводкой по помещениям с параллельным подключением радиаторов?
 
 
 
 
  Работать будет. Придется повозиться с настройкой клапанов радиаторов, которые ближе к коллектору (поджать гидравлику), но их вроде немного. Пока на ветке до 5 штук - еще более-менее нормально настроить можно...
 
 
 
 
  Спасибо за ответ. Меня смущает то, что таких коллекторов несколько на каждом этаже. (по 4 шт.) на три этажа = итого 12 коллекторов. 
Тут еще вопрос возникает - нужны ли доп насосы на каждом коллекторе или циркуляционный в ИТП все будет прокачивать?
 
 
 
 
  А есть ли коллекторы с подключением колец DN25?
Это Скорая помощь? Тогда тамбур лучше отапливать вентиляторными калориферами.
 
 
 
 
  Цитата(skbyar @ 28.3.2025, 16:39) 

У валтека подключение 1"
Это вход/выход коллектора. Отводы, как правило, на типоразмер меньше...
 
 
 
 
 
  Если не вручную пытаться настроить расходы, то хоть 100 ОП на ветке может быть. Рассчитал преднастройки Аудитором и все в порядке. И авторитеты подогнал.
У нас тоже монтажники сделали на ветку больше 100 ОП. Работает все от одного источника питания с одного насоса.
Картинка в архиве.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа а зачем там коллектор применили, так думаю дань моде это. Там он и не нужен совсем.
 
 
 
 
 
  Отреконструировали 6-ти этажное здание 3 000 квадратов. система лучевая на луче по 4 радиатора, коллектор один на этаж. три зимы проблем не было 

))))
 
 
 
 
 
  Цитата(МитричЪ @ 15.8.2025, 13:56) 

Отреконструировали 6-ти этажное здание 3 000 квадратов. система лучевая на луче по 4 радиатора, коллектор один на этаж. три зимы проблем не было 

))))
Если уж сделали по сути тройниковую схему, то зачем там коллекторы вообще? И коллекторно-лучевой эта схема не будет. Так зачем эта мимикрия?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.