android3779
Приветствую всех кто читает данную тему.

Начну сразу с вопроса:
Почему данная установка не может прогреть воздух до температуры уставки при температуре воды 60 градусов?

При рабочей системе:
На калорифере по всей площади (проверял ладонью) присутствует нагрев от воды.
Вода - подача 60° обратка 50°
Температура в канале при любой скорости (всего 3) мотора не более 20°

Узел горячего водоснабжения поставлялся как всегда в сборе и без байпаса. Установлен правильно и работает 100%(проверка по температурам, направлениям подачи и обратки)
Циркуляционный насос стоит на обратке - работает 100% (проверка по питанию, вращению вала и направлению вращения)
КЗР установлен правильно и работает 100% (проверка по питанию и положению клапана относительно инструкции)
Канальный датчик проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Датчик обратной воды проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Двигатель шел с установкой, однофазный, на всякий случай проверено вращение. Работает правильно 100%
Привод заслонки работает 100% (проверен по изменению положения заслонки)

Установка и настройка данной системы полностью выполнена нами.

В принципе очевидно что нет теплосъема, но почему? blink.gif
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом пожалуйста.
AI 155
Чтоы с чего начать, надо знать, что за смес. узел и какой входной перепад давления теплоносителя,
чтобы сделать вывод о достаточности или недостаточности расхода воды. При этом расход водуха должен быть похож на расчетный.
Если перепад неизвестен, то для начала хотя бы от какого источика запитана установка -гор.теплосеть или авт. система коттеджа.
То, что все правильно собрано и и правильно работает , еще не значит, что будет работать как требуется.
Обычно проблемы с теплоносителем.

kosmos440o
Может быть, уставка 20 С, и клапан автоматически закрывается при превышении температуры притока?
Если при любой температуре наружки и воды и при любой скорости это происходит, то только такой вариант.

А так, да, расход воздуха померить, калорифер почистить внутри и снаружи, посмотреть паспорт установки, что там вообще насчитали.
android3779
Цитата(AI 155 @ 14.4.2025, 5:59) *
Чтоы с чего начать, надо знать, что за смес. узел и какой входной перепад давления теплоносителя,
чтобы сделать вывод о достаточности или недостаточности расхода воды. При этом расход водуха должен быть похож на расчетный.
Если перепад неизвестен, то для начала хотя бы от какого источика запитана установка -гор.теплосеть или авт. система коттеджа.
То, что все правильно собрано и и правильно работает , еще не значит, что будет работать как требуется.
Обычно проблемы с теплоносителем.


Узел смесительный стандартный для приточки. Шел с ней в комплекте как и всегда y Shuft. По конфигурации как на картинке ниже:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Перепад давления 0,6 - источник авт. частного дома (только не совсем понимаю причем тут перепад? обратка то горячая 50°+)

Совсем забыл написать что установка не может достигнуть уставки в 21° и дальше, а максимальная температура в канале доходила до 20 один раз.
В основном при температуре на улице около 0 температура в канале максимум 17-18 градусов
android3779
Цитата(kosmos440o @ 14.4.2025, 6:11) *
Может быть, уставка 20 С, и клапан автоматически закрывается при превышении температуры притока?
Если при любой температуре наружки и воды и при любой скорости это происходит, то только такой вариант.

А так, да, расход воздуха померить, калорифер почистить внутри и снаружи, посмотреть паспорт установки, что там вообще насчитали.



Я выше написал про уставку, в крации все с ней норм.
Сегодня поменяли узел - не помогло. Затем сняли калорифер, будем проверять.
AI 155
Цитата(android3779 @ 14.4.2025, 23:51) *
Узел смесительный стандартный для приточки. Шел с ней в комплекте как и всегда y Shuft. По конфигурации как на картинке ниже:

Перепад давления 0,6 - источник авт. частного дома (только не совсем понимаю причем тут перепад? обратка то горячая 50°+)

А чего 0,6 ? бар ? это точно перепад и сколько расчетный для этого узла.
Где измеряли, какая схема теплоснабжения , гидрострелка ? Спрашиваю т.к. не знаю ваши способности.
Vano
Нужен опросный лист подбора установки на этот перепад 60/50 градусов.