Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружные сети центральной канализации заполнены водой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Herba
Всем привет, господа проектировщики!
Обращаюсь к Вашему сообществу, как к центру компетенций в знании нормативной документации.
Имеем коттеджный поселок с центральной канализацией, по улице расположены колодцы, в каждый из которых заведены выпуски от двух домов. Очень часто колодцы заполнены сточными водами не то, что выше уровня лотка, а выше уровня выпусков, то есть лежаки, расположенные под землей, так же заполнены водой.
Понимаю, что это не норма, т.к. ведет к заиливанию и лежаков, и сети в целом, но очевидных норм найти с ходу не удалось. Очевидно, что проблема может быть следствием как не правильного монтажа (не соблюдены уклоны, например), так и неправильной эксплуатации наружных сетей.
Господа, подскажите на какие пункты нормативной документации можно сослаться при подаче заявки на обслуживание или ремонт сетей?
Заранее благодарю
nagger
Просто жаловаться на запахи, на подтопления, на что угодно - без ссылок на нормы.
Как бы найти, что подпор не допускается, не выходит.
Serg Ivanov
Цитата(Herba @ 6.7.2025, 9:23) *
Всем привет, господа проектировщики!
Обращаюсь к Вашему сообществу, как к центру компетенций в знании нормативной документации.
Имеем коттеджный поселок с центральной канализацией, по улице расположены колодцы, в каждый из которых заведены выпуски от двух домов. Очень часто колодцы заполнены сточными водами не то, что выше уровня лотка, а выше уровня выпусков, то есть лежаки, расположенные под землей, так же заполнены водой.
Понимаю, что это не норма, т.к. ведет к заиливанию и лежаков, и сети в целом, но очевидных норм найти с ходу не удалось. Очевидно, что проблема может быть следствием как не правильного монтажа (не соблюдены уклоны, например), так и неправильной эксплуатации наружных сетей.
Господа, подскажите на какие пункты нормативной документации можно сослаться при подаче заявки на обслуживание или ремонт сетей?
Заранее благодарю

https://pereplanirovka-online.ru/wp-content...eneniem-n-1.pdf
Цитата
5.4.1 Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует
принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ,
содержащихся в сточных водах.
Минимальные скорости движения сточных вод в сетях бытового и поверхностного стока при наибольшем
расчетном наполнении труб следует принимать по таблице 2.

5.4.6 Расчетное наполнение трубопроводов и каналов любого сечения (кроме прямоугольного) следует
принимать не более 0,7 диаметра (высоты).
СП 32.13330.2018
Herba
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2025, 23:11) *
https://pereplanirovka-online.ru/wp-content...eneniem-n-1.pdf

5.4.6 Расчетное наполнение трубопроводов и каналов любого сечения (кроме прямоугольного) следует
принимать не более 0,7 диаметра (высоты).
СП 32.13330.2018


Цитата(nagger @ 7.7.2025, 21:52) *
Просто жаловаться на запахи, на подтопления, на что угодно - без ссылок на нормы.
Как бы найти, что подпор не допускается, не выходит.


Спасибо!
Пока что сослался на п. 6.3.1 СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» в процессе эксплуатации самотечных водоотводящих систем должно быть обеспечено бесперебойное отведение сточных вод.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.