Ruslan.b
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией. Имеем производственный объект с встроенной ТП 10/0,4. Разрешенная мощность 2,5 МВт. По факту используем 1,5 МВт. Проекта как такового на цех нету, все введено в эксплуатацию
Планируем строить еще один цех с расчетной нагрузкой на 1МВт. РТН для ввода в эксплуатацию требует наличие ТУ. Подал заявление на увеличение мощности на 150 кВт. Спустя пол года пришел от сетей договор с ТУ, по которому они тянут к нам новую линию на 150 кВт протяженностью 8км и просят за это 155 млн рублей. Плюс мы еще подстанцию должны у себя на территории новую построить. Звоню исполнителю, объясняю что такой вариант нас никак не устраивает и заявление мы подавали на увеличение мощности а не на новое подключение. Ответ прост, на вашей РП мощностей нет, можем протянуть вам из ближайшего места. Остальное не наши проблемы.
Читаю в очередной раз ПТП и вижу там фигу. Может кто сталкивался с такими ситуациями ?
nick2
Цитата(Ruslan.b @ 4.8.2025, 17:31) *
Столкнулся с такой ситуацией. Имеем производственный объект с встроенной ТП 10/0,4. Разрешенная мощность 2,5 МВт. По факту используем 1,5 МВт. Проекта как такового на цех нету, все введено в эксплуатацию

Разрешенная мощность дана для ТП 10/0,4 ?
Возможно сама ТП может дать 2,5 МВт.
А сети, подводящие к ней 10 кВ, не могут дать 2,5 МВт, а рассчитаны на 1,5 МВт.
Поэтому приходится тянуть новую линию 10 кВ к Вашей ТП.

Вариант?
инж323
Цитата(nick2 @ 5.8.2025, 8:25) *
Разрешенная мощность дана для ТП 10/0,4 ?
Возможно сама ТП может дать 2,5 МВт.
А сети, подводящие к ней 10 кВ, не могут дать 2,5 МВт, а рассчитаны на 1,5 МВт.
Поэтому приходится тянуть новую линию 10 кВ к Вашей ТП.

Вариант?

не вариант.ТП и КЛ10 делаются сразу на расчетную мощность и она 2.5 ква. И никогда потребляемая мощность не изменит расчетную.
Только вот по документам ТП загружена на эти 2.5 МВт и нет там свободной мощности.
Надо искать документы по вводу в эксплуатацию, акты от РТН и смотреть что там можно откорректировать, может и поиграть коэф загрузки поднимая до 0.6 вместо чаще распространенных 0.5 и 0.55.
Трансы то какие стоят в ТП?
И одно не понял- а зачем заяву на ТУ на подключение неких 150ква подавали? А остальные 850 ква нового цеха как планировали легализовывать?
Ruslan.b
Сети заложены с запасом. АСБЛ 3*240.
Вот какие документы указывают на то что ТП загружена на 100%? В свое время ТУ куплены вместе с землей.
Проект указанный в Акте осмотра не могу пока найти.
Схема такая. Приходят 2 кабеля (вторая категория) РУ 10кВ, есть свободные ячейки, потом два транса на 2,5 МВа
Запитать новый цех хотим от РУ 10кВ

Цитата(инж323 @ 5.8.2025, 9:49) *
не вариант.ТП и КЛ10 делаются сразу на расчетную мощность и она 2.5 ква. И никогда потребляемая мощность не изменит расчетную.
Только вот по документам ТП загружена на эти 2.5 МВт и нет там свободной мощности.
Надо искать документы по вводу в эксплуатацию, акты от РТН и смотреть что там можно откорректировать, может и поиграть коэф загрузки поднимая до 0.6 вместо чаще распространенных 0.5 и 0.55.
Трансы то какие стоят в ТП?
И одно не понял- а зачем заяву на ТУ на подключение неких 150ква подавали? А остальные 850 ква нового цеха как планировали легализовывать?


РТН интересует наличие ТУ, поэтому подал на увеличение по существующему присоединения на 150ква.
novichok
Цитата(Ruslan.b @ 5.8.2025, 11:20) *
РТН интересует наличие ТУ, поэтому подал на увеличение по существующему присоединения на 150ква.


Так а в текущем акте о техприсоединении — какая мощность?
Ruslan.b
2,5 мвт
инж323
Цитата(Ruslan.b @ 22.8.2025, 15:23) *
2,5 мвт

Вот эта вся мощность у вас и оформлена и не имеет значения, что потребление у вас на уровне иной циферки. И потому вас запрос всего в 150квт ошибочен и очень вреден для вас. Теперь эти ТУ на 150 отменять, может быть (как вариант, но достаточно спорный) переоформлять уже используемую мощность ТП на меньшую , либо брать ТУ на требуемую мощность нового цеха полностью.
У вас пробел в знании расчетной мощности и потребляемой мощности.
straus
Цитата(Ruslan.b @ 4.8.2025, 15:31) *
Имеем производственный объект с встроенной ТП 10/0,4. Разрешенная мощность 2,5 МВт.
По факту используем 1,5 МВт.
Планируем строить еще один цех с расчетной нагрузкой на 1МВт.

Понятно.

Цитата(Ruslan.b @ 4.8.2025, 15:31) *
Подал заявление на увеличение мощности на 150 кВт.

Зачем?

И откуда взялась вообще эта цифра в 150 кВт? Вижу разрешение на 2.5 МВт, вижу использование 1.5 МВт, вижу резерв 1 МВт, вижу хотелку 1 МВт. Вижу, что хотелка вкладывается в резерв. Откуда взялись 150 кВт, да ещё и дополнительно?

Цитата(инж323 @ 22.8.2025, 17:29) *
Вот эта вся мощность у вас и оформлена и не имеет значения, что потребление у вас на уровне иной циферки. И потому вас запрос всего в 150квт ошибочен и очень вреден для вас. Теперь эти ТУ на 150 отменять, может быть (как вариант, но достаточно спорный) переоформлять уже используемую мощность ТП на меньшую , либо брать ТУ на требуемую мощность нового цеха полностью.
У вас пробел в знании расчетной мощности и потребляемой мощности.

Вообще непонятно, как сети восприняли эти 150 кВт. Как дополнение к 2.5 МВт? Или как уменьшение разрешённой 2.5 до 1.5 плюс новый объект с 150 кВт?