Olod'ka
Всем доброго времени суток!
1. В СП 124.13330.2012 таблица А.3 для надземной теплотрассы указаны расстояния до надземных коммуникаций. Подскажите, чем регламентироваться при наличии подземных коммуникаций? Т.е. имеется фундамент опоры надземной теплотрассы, исходя из чего брать расстояния до подземных коммуникаций?
2. Согласно вышеуказанному СП расстояние от надземной теплотрассы Ду300 до зданий жилых и общественных 20 метров. Будет ли административное здание на территории предприятия являться общественным? Или проще, как уменьшить расстояние от 20 до 10 метров до административного здания?
3. В проектах на подземные и надземные теплотрассы не раз попадались не стандартные углы поворота. К примеру 161, 102, 144 градуса и труба по профилю лежит в горизонте, отводами не играют в пространстве. В общих указаниях ни слова как монтировать такие повороты. Предполагаю применяют косой стык или секторный отвод. Ваши предположения? И на сегодняшний день разрешено ли использовать эти элементы?
Maria999u
Добрый день!
1. Следует руководствоваться СП 42.13330.2016 "Градостроительство" табл. 12.5
2. Возникает вопрос: почему на застроенной территории тепловые сети прокладываются надземно, а не подземно? Есть ли этому обоснование? См. п.9.1 СН 124.13330.2012 "Тепловые сети"
3. Если данные отводы заложены в спецификацию именно с таким углом, то это нестандартные отводы заводского изготовления. Косой стык уже давно не применяют, т.к сразу слабое место на сети, ни один здравомыслящий монтажник на такое не пойдет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.