Доброй ночи, такой вопрос, квартира, с такими автоматоми/ схемой, проблема такая : в санузле две розетки, если подключить стиральную машинку, к левой розетке, стиральная машинка работает, за неё отвечает автомат группы 7,если подключать к правой розетке то автомат сразу же выбивает группа 11, другие же приборы работают, чайник пробывал подключить, также пылесос, думал дело в розетках, либо на землю приходит фаза, розетки поменял, провода проверил, все подключено правильно, утечки нет, в чем же может проблема, заранее спасибо
Не знаю кому то поможет или нет но вот информация по подключение,
В левой розетке
Фаза/ ноль / две земли
В правой розетке
Две фазы / два нуля / две земли
Жду ваши ответы, спасибо!
Проверьте в правой розетке соответствие проводов цветом на фазе и нуле. Возможно земля оказалась вместо нуля и по дифавтомату по фазе и нулю идут уже разные токи, отчего он вырубается.
Доброе утро, извините за глупый вопрос, а как могут другие приборы работать и не выбивать?
здесь скорее узо нумер семь неисправен, в стиралке где-то протекает/пробита изоляция, например в ТЭНе, или ещё где-нить.
а в розетке от седьмой группы либо по другому фаза/нуль разведены, либо земля/РЕ не прицеплена, вот узо и не срабатывает.
если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке.
Цитата(LordN @ 12.3.2026, 11:41)

если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке.
Тут от автора нужно уточнение- а другие приборы включаемые в группу 11, у них вилка с землей, и они норм работают при этом?
А насчет группы 7- там же корректно пашет, отчего Лев вы на дифавтомат при этом катите баллон?
Кстати автор- коротните по розеткам ноль на землю- диф должен четко отработать, Это и по гр.7 и по гр.11. Только проверьте перед этим , где у вас фаза. Обычно она правая, но это чисто наследие советских времен и нормы требующей фазу в правую дырочку нет жесткой. Типа уже обычай, привычка.
Уточняю : электрочайник с вилкой заземления, в правой розетке он подключён и работает исправно, насчёт коротнуть даже не подумал, насчёт левой розетке там подключено аж две земле/PE,но не выбивает , надо коротнуть автомат группы 7, если не выбьет то проблема была в стиралке, если выбьет, то уже даже идей нет
группа семь - не срабатывает при работе стиралки. а группа 11 срабатывает.
так же в группе 11 нормально работают другие нагрузки - чайник и пылесос.
отсюда я делаю вывод, что, возможно, в группе 7 неисправна розетка, отсутствует земля. при отсутствии РЕ в розетке не будет реакции на пробой изоляции стиралки. так же,возможно, не будет реакции на пробой, если пробой расположен "вблизи" к одному из проводников, к фазе или к нулю. если вилку развернуть, то при исправной розетке, группа семь тоже сработает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.