Чилер WSAT/N-XEE 82-102-122 при включении выходит ошибка Е17 Pump flow. Так понимаю что жалуется на проток.
Во вложении схема. При включении/выключении насоса на входах 15.1 и 16.1 появляется/пропадает 12В (переменка). Ошибка не сбрасывается (в инструкции сброс автоматический).
Что можно проверить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
реле протока.
датчик установленный в трубе.
Я писал, что сигнал приходит, значит SQ1 и SP5 отрабатывают
Включить насос и проверить сигнал тестером, имитировать датчики проводком.
еще бы фильтр проверить в бвязке машины- забитый фильтр уводит характеристику сети и в той зоне падает производительность и соответсвенно скорость хладоносителя, вот рели протока и чует(а если еще и пластину прицепили к реле поменьше, то и небольшой засор срабку начнет давать весьма загодя) и привлекать внимание сработками требуя хлопот по сбережению машины в нормальном состоянии.