Полная версия этой страницы: Чилер Clivet WSAT-EE ошибка E17 Pump flow
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
birkhov
Чилер WSAT/N-XEE 82-102-122 при включении выходит ошибка Е17 Pump flow. Так понимаю что жалуется на проток.
Во вложении схема. При включении/выключении насоса на входах 15.1 и 16.1 появляется/пропадает 12В (переменка). Ошибка не сбрасывается (в инструкции сброс автоматический).
Что можно проверить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
fazacom
реле протока.
датчик установленный в трубе.

birkhov
Я писал, что сигнал приходит, значит SQ1 и SP5 отрабатывают
AI 155
Включить насос и проверить сигнал тестером, имитировать датчики проводком.
инж323
еще бы фильтр проверить в бвязке машины- забитый фильтр уводит характеристику сети и в той зоне падает производительность и соответсвенно скорость хладоносителя, вот рели протока и чует(а если еще и пластину прицепили к реле поменьше, то и небольшой засор срабку начнет давать весьма загодя) и привлекать внимание сработками требуя хлопот по сбережению машины в нормальном состоянии.