Ashihara
Цитата(Kotlovoy @ 27.5.2026, 10:51) *
Ну и будет драг-дрыг.


Если гистерезис задрать, то не будет. Не подпитка же.
nick2
Цитата(Barash @ 28.5.2026, 4:20) *

тоже годится.
Но это уже просто трехходовой кран
kosmos440o
Нагревали к запуску, бассейнщик предложил подавать ему 90 градусов. Остановились на 75, дальше по отзывам вроде всё ок. Посмотрим, как автоматика бассейна будет справляться. Так- то я заложил и коррекцию по обратке и даже ночную компенсацию. Вернее, это всё уже заложено в контроллере отопления. За 2 недели от получения денег до запуска на объекте, в принципе, круто, мой личный рекорд. При том, что пришлось ещё систему ГВС сделать, плюс ещё на один детский бассейн, и станцию повышения давления.

Цитата(nick2 @ 28.5.2026, 11:04) *
тоже годится.
Но это уже просто трехходовой кран

Ну да, если быстро переключать соленоиды в режиме ШИМ)))
Ashihara
Цитата(kosmos440o @ 4.6.2026, 21:16) *
За 2 недели от получения денег до запуска на объекте, в принципе, круто, мой личный рекорд.


Объём работ-то какой и какие проблемы решались, были ли согласования?) А то две недели это что-то типа "14 условных единиц". Хз, долго это или быстро) Если просто сделать шкаф по своему разумению по готовой схеме подключений и отпнрить, то не так уж и быстро.
AI 155
С гидравликой так ничего и не понял. Нарисовали бы , что в итоге получилось.
........
Вчера позвали запустить установку (контроллер Электротест) после замены замороженного калорифера. Сразу пошел в подвал посмотреть теплоснабжение, так и есть - сидит на отоплении. У автоматизаторов часто сложно с гидравликой, а у теплоснабженцев с вентиляцией. Так и живем.
kosmos440o
Цитата(AI 155 @ 5.6.2026, 11:49) *
С гидравликой так ничего и не понял. Нарисовали бы , что в итоге получилось.
........
Вчера позвали запустить установку (контроллер Электротест) после замены замороженного калорифера. Сразу пошел в подвал посмотреть теплоснабжение, так и есть - сидит на отоплении. У автоматизаторов часто сложно с гидравликой, а у теплоснабженцев с вентиляцией. Так и живем.

В принципе, если вентиляция питается по графику отопления, то может и неплохо, если попадёт в график. Насколько хорошо это для отопления, вот вопрос.
По гидравлике скину попозже, там тоже на 2 холивара схемы. Пока ещё дома не был толком, всё по объектам.
AI 155
Если изначально гидравлика приточки спроектирована с теплоснабжением от отопления , то в принципе допускаю. По факту, по незнанию присоединили , причем на этом объекте одна система нормально присоединена.
........
Мне не так давно на другом объекте предъявили, что не догревает, посмотрел и в самом деле малость не хватает. Пошел в подвал изучать, так и есть -прифигачили к отоплению с графиком 80-60.
Переделали. А понтов и крику то было. По моим наблюдениям в гидравлике мало кто разбирается.
kosmos440o
вот гидравлика, 3 системы

Зота конечно дерьмо ещё то, разваливается на глазах))) Надо будет контакторы подобрать хорошие на 150 ампер им, родные уже начали залипать. А вообще хочу котлы на твердотелки переделать.
Смит
Цитата(AI 155 @ 5.6.2026, 10:49) *
У автоматизаторов часто сложно с гидравликой
biggrin.gif

Цитата(AI 155 @ 5.6.2026, 10:49) *
после замены замороженного калорифера.

Нужно просто в тепловой схеме для калорифера предусматривать высший приоритет:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


AI 155
Понятно, что надо предусматривать. Только предусматривать некому.
kosmos440o
В общем, всё заработало нормально по автоматике точно, по гидравлике есть недоработки. На маленькой системе, где один насос и трёхходовой, трёхходовой делит систему на 2 контура. При закрытии трёхходового ближе к 0% проток прекращается в контуре, где нет насоса. Странные люди проектировали. Хоть и не гинеколог (но посмотреть могу) по своим кумекалкам сказал им, что лучше поставить гидрострелку или хотя бы второй насос небольшой. Щас пока открыл на полную, на котле выставил температуру какую надо и так оставил. Скачет, но в принципе терпимо пока. Тем более 2-й котёл в ремонте. Заменили 3 контактора по 150 ампер на Зотах, 2 котла так и не восстановили, что-то там прошивают. 2 насоса поставили слабых однофазника вместо трёхфазников, они не прокачивали и в оконцовке сдохли. Один вводной автомат на Зоте тоже бахнул после замыкания на контакторе. А так, в принципе фигня, можно типа такого прям в бассейн сделать, ничего особенного.
nick2
Цитата(kosmos440o @ 6.6.2026, 13:48) *
вот гидравлика, 3 системы

Пропустил сообщение.

Датчик температуры ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ почему управляет трехходовым?
Этот датчик должен быть на воде БАССЕЙНА перед теплообменником.
Нагрел до нужной температуры воду БАССЕЙНА, тогда можно и отдохнуть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
запорку и клапаны обратные не рисую, ...

регулировка не прикрытия трехходового, а полное закрытие.
Бассейн - значительная инерционность по регулируемому параметру. Не нужно тут плавного регулирования.

Цитата
При закрытии трёхходового ближе к 0% проток прекращается в контуре, где нет насоса.

и эта проблема снимется

А датчик температуры теплоносителя должен отключать котлы.
Желательно по очереди, с разной уставкой.
AI 155
Может быть как ограничитель макс/мин температуры воды плюсом к датчику температуры воды бассейна.
Т.е. возможность каскадного регулирования.
..........
На автомате каэз должны стоять перегородки между полюсами. Довольно стремно . Глаза может сжечь.
А почему коротнул контактор, а перекрыло на вводе автомата.
kosmos440o
Цитата(nick2 @ 29.7.2026, 6:47) *
Пропустил сообщение.

Датчик температуры ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ почему управляет трехходовым?
Этот датчик должен быть на воде БАССЕЙНА перед теплообменником.
Нагрел до нужной температуры воду БАССЕЙНА, тогда можно и отдохнуть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
запорку и клапаны обратные не рисую, ...

регулировка не прикрытия трехходового, а полное закрытие.
Бассейн - значительная инерционность по регулируемому параметру. Не нужно тут плавного регулирования.


и эта проблема снимется

А датчик температуры теплоносителя должен отключать котлы.
Желательно по очереди, с разной уставкой.

Я поставил там 4 датчика температуры, по подаче и обратке в каждом контуре. В контуре котлов котлы включаются по датчику подачи по пид-регулятору, с разной уставкой. В контуре нагрузки держит свою заданную температуру. Такое задание от заказчика, можно сказать. Единственно, если трёхходовой прикрывается, части силы насоса не хватает продавить тот контур, вода встаёт и может возле датчика долго оставаться горячей, даже если клапан давно закрылся и котлы встали.


Цитата(AI 155 @ 29.7.2026, 7:43) *
А почему коротнул контактор, а перекрыло на вводе автомата.

Вот это интересные процессы энергетики. Наверно что-то поплавило током. Зота полный дешман, постоянно на объектах с ними проблемы. Снял даже ролик на ютубе про Зоту. Там же, кстати, видео с этого объекта.
https://www.youtube.com/watch?v=5z-0ct-yHQs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=9ASKPHC1qxg
https://www.youtube.com/watch?v=hu7bhouRDfQ
kosmos440o
Цитата(nick2 @ 29.7.2026, 6:47) *
Не нужно тут плавного регулирования.

Тактовать тоже не айс, плавная регулировка с коррекцией по обратке, на мой взгляд лучше. Тем более что процесс теплопотерь в бассейне идёт постоянно, в плавном режиме это в теории должно уравновеситься и спокойно работать.
AI 155
Цитата(kosmos440o @ 29.7.2026, 14:47) *
Вот это интересные процессы энергетики. Наверно что-то поплавило током. Зота полный дешман, постоянно на объектах с ними проблемы. Снял даже ролик на ютубе про Зоту. Там же, кстати, видео с этого объекта.

Однозначно нет межполюсных перегородок между клеммами автомата. Экономия.