Цитата(nick2 @ 29.7.2026, 6:47)

Пропустил сообщение.
Датчик температуры ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ почему управляет трехходовым?
Этот датчик должен быть на воде БАССЕЙНА перед теплообменником.
Нагрел до нужной температуры воду БАССЕЙНА, тогда можно и отдохнуть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлазапорку и клапаны обратные не рисую, ...
регулировка не прикрытия трехходового, а полное закрытие.
Бассейн - значительная инерционность по регулируемому параметру. Не нужно тут плавного регулирования.
и эта проблема снимется
А датчик температуры теплоносителя должен отключать котлы.
Желательно по очереди, с разной уставкой.
Я поставил там 4 датчика температуры, по подаче и обратке в каждом контуре. В контуре котлов котлы включаются по датчику подачи по пид-регулятору, с разной уставкой. В контуре нагрузки держит свою заданную температуру. Такое задание от заказчика, можно сказать. Единственно, если трёхходовой прикрывается, части силы насоса не хватает продавить тот контур, вода встаёт и может возле датчика долго оставаться горячей, даже если клапан давно закрылся и котлы встали.
Цитата(AI 155 @ 29.7.2026, 7:43)

А почему коротнул контактор, а перекрыло на вводе автомата.
Вот это интересные процессы энергетики. Наверно что-то поплавило током. Зота полный дешман, постоянно на объектах с ними проблемы. Снял даже ролик на ютубе про Зоту. Там же, кстати, видео с этого объекта.