Всем привет.

Требуется снимать и управлять внутренними фанкойлами от Daikin. Имеем систему кондиционирования из внешних блоков и внутренних, так же имеется шлюз из протокола IIIDNET в MODBUS. Все расключили по даташиту. И опросили OPC serverом. У данного шлюза два порта, один для протокола IIID NET второй для протокола MODBUS. Со стороны MODBUS все отлично порт работает и считывает регистры. Но значения в этих регистрах все 0. Предположил что нет обмена между внешним блоком и шлюзом по IIIDNET. Много че перепробывал, но воз и ныне там. Требуется спец по данной теме с выездом на объект, все оплачу. Прошу связаться со мной кто по теме.
kosmos440o
Сейчас занимаюсь, если что, пишите. Желательно указать город и страну
AleksB
и указать через какой шлюз пытаешься работать...
Похоже, что шлюз не инициализирован, иначе он бы выдавал аварии по диконнекту с кондеями
Артем82
Цитата(AleksB @ 26.7.2026, 20:16) *
и указать через какой шлюз пытаешься работать...
Похоже, что шлюз не инициализирован, иначе он бы выдавал аварии по диконнекту с кондеями

EKMBDXA7v1
AleksB
Для начала оставляем один вешний блок подключенным к шлюзу.
Смотрим входные регистры c 1 по 9
Бит 0 в регистре 1 д.б. 1 - шлюз работает
В регистрах с 2 по 5 д.б. где-то биты 1
В регистрах с 6 по 9 один регистр д.б. 0